关于供热管道安装焊接的说法,错误的有()。
A.管道任何位置不得有T字形焊缝B.在管道焊缝及其边缘处不得开孔C.管道焊口应避开构筑物的墙壁D.对接管口时,应检查管道的垂直度E.管道安装长度不够时,可加焊长度为100...
A.管道任何位置不得有T字形焊缝
B.在管道焊缝及其边缘处不得开孔
C.管道焊口应避开构筑物的墙壁
D.对接管口时,应检查管道的垂直度
E.管道安装长度不够时,可加焊长度为100mm的短节 展开
B.在管道焊缝及其边缘处不得开孔
C.管道焊口应避开构筑物的墙壁
D.对接管口时,应检查管道的垂直度
E.管道安装长度不够时,可加焊长度为100mm的短节 展开
展开全部
【答案】:A、B、D、E
供热管道安装与焊接施工技术要点如下:(1)在管道中心线和支架高程测量复核无误后,方可进行管道安装;(2)管道安装顺序:先安装干管,再安装检查室,最后安装支线;(3)管道的纵向坡度应符合设计要求;(4)钢管对口时,纵向焊缝之间应相互错开100mm弧长以上,管道任何位置不得有十字形焊缝;焊口不得置于建筑物、构筑物等的墙壁中;(5)对接管口时,应检查管道平直度,在距接口中心200mm处测量,允许偏差为1mm,在所对接钢管的全长范围内,最大偏差值不应超过10mm;(6)严禁采用在焊缝两侧加热延伸管道长度、螺栓强力拉紧、夹焊金属填充物和使补偿器变形等方法强行对口焊接。(7)管沟和地上管道两相邻环形焊缝中心之间距离应大于钢管外径,且不得小于150mm。(8)不宜在焊缝及其边缘上开孔。当必须在焊缝上开孔或开孔补强时,应对开孔直径1.5倍或开孔补强板直径范围内的焊缝进行射线或超声检测,确认焊缝合格后,方可进行开孔。被补强板覆盖的焊缝应磨平,管孔边缘不应存在焊接缺陷。由上述内容可知,“A、管道任何位置不得有T字形焊缝”修改了第(4)点要求;“B.在管道焊缝及其边缘处不得开孔”的说法是错误的,因为其违反了第(8)点要求;“D.对接管口时,应检查管道的垂直度”修改了第(5)点要求;“E.管道安装长度不够时,可加焊长度为100mm的短节”的说法是错误的,因为其违反了第(7)点要求。题干又要求选出错误选项,可见,本题的正确选择是ABDE。考点:供热管道安装与焊接施工。
2023-07-31 广告
2023-07-31 广告
阀门管道泄漏监测的原理有多种,其中一种常见的方法是利用介质摩擦破口产生的声波沿着材料表面传播被声传感器接收,然后通过对接收到的声波信号进行分析,判断管道、阀门泄漏状况。另外,还有一种方法是通过将两个传感器放置在泄漏管道、阀门或管壁的两端,利...
点击进入详情页
本回答由清诚声发射提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询