负荷隔离开关与断路器的区别负荷隔离开关型号
展开全部
很多人都觉得负荷隔离开关跟断路器很类似,其实并不是的。为了让大家更好的了解这两者之间的区别,小编今天就来给大家讲了负荷隔离开关与断路器的区别是什么。
负荷隔离开关与断路器的区别
负荷隔离开关是一种将停电部分与带电部分隔离,并造成一个明显的断开点,以隔离故障设备或进行停电检修的设备。负荷广泛适用于建筑、电力、石油化工及其它行业的配电系统和自动化系统。
负荷开关是由熔断器和隔离开关组合而成的,由隔离开关断开正常运行电流,由熔断器开断回路故障电流,所以,负荷开关对于电机有一定的保护作用。但是应当在负荷开关后面加上接触器,以作为电机回路的操作元件和过负荷及过流保护元件。不应当只是用负荷开关来操作回路,因为负荷开关不是允许频繁操作的元件,而且对于电机的保护也不全。
负荷隔离开关与断路器的区别之负荷隔离开关特点
1、弹簧蓄能瞬时释放的加速机构实现了快速接通或分断(13.8米/秒),与操作手枘速度无关,极大提高了熄灭电弧能力。
2、由玻璃纤维增强不饱和聚脂树脂制造的外壳具有良好的阻燃性能、介电性能、抗碳化性和抗冲击性。
3、并联双断点触头具有自清洁作用。
4、所有触头材料是铜镀银合金,具有两个分离触头面。
5、隔离距离大。
6、在0位时,可同时用三把锁锁住手柄,可靠避免误操作。
断路器(英文名称:circuit-breaker,circuitbreaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。
断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。断路器按其使用范围分为高压断路器,和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
负荷隔离开关与断路器的区别之断路器特性
断路器的特性主要有:额定电压Ue;额定电流In;过载保护(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器Icu;家用断路器Icn)等。
额定工作电压(Ue):这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压。
额定电流(In):这是配有专门的过电流脱扣继电器的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受的最大电流值,不会超过电流承受部件规定的温度限值。
短路继电器脱扣电流整定值(Im):短路脱扣继电器(瞬时或短延时)用于高故障电流值出现时,使断路器快速跳闸,其跳闸极限Im。
额定短路分断能力(Icu或Icn):断路器的额定短路分断电流是断路器能够分断而不被损害的最高(预期的)电流值。标准中提供的电流值为故障电流交流分量的均方根值,计算标准值时直流暂态分量(总在最坏的情况短路下出现)假定为零。工业用断路器额定值(Icu)和家用断路器额定值(Icn)通常以kA均方根值的形式给出。
HGLC-125A~3200A负荷隔离开关
侧面操作负荷隔离开关
HGLC-125~1600A适用于电路的接通与分断或电气隔离。有三级、四级(三级+可通断中性极)
可根据需要提供有观察窗口的产品,直接观察触头的通断状态。
柜内操作:手柄直接安装在开关右侧。
柜外操作:手柄安装在配电柜柜门外。
根据需要可配装两组辅助触点。
加长轴用于柜外操作。
电气性能与机械性能和HGL-125~1600A电气性能与机械性能相对应。
HGLZ-125A~1600A负荷隔离开关
转换负荷隔离开关
HGLZ-125~1600A适用于两条低压电路切换或者两个负载设备的转换或安全隔离等。
柜内操作:手柄直接安装在开关上。
柜外操作:手柄安装在配电柜柜门外。
可根据需要提供有观察窗口的产品,直接观察触头通断状态。
有三极、四极(三极+可通断中性极)。
加长轴用于柜外操作
根据需要可配装两组辅助触点。
电气性能与机械性能和HGL-125~1600A四按其性能与机械性能相对应。
可提供桥式连接导体接通开关的进线端或出线端。
上面小编就给大家讲了讲负荷隔离开关与断路器区别是什么,同时也给大家讲了讲负荷隔离开关型号之间不同之处在什么地方。不知道小编的介绍能不能帮到大家呢?
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询