关于照明配电箱的安装技术要求,正确的有( )。
A.配电箱内应标明用电回路的名称和功率B.零线和保护接地线应在汇流排上连接C.每个三相分支回路的电流不宜超过16AD.每个单相分支回路的灯具数量不宜超过25个E.插座为单...
A.配电箱内应标明用电回路的名称和功率
B.零线和保护接地线应在汇流排上连接
C.每个三相分支回路的电流不宜超过16A
D.每个单相分支回路的灯具数量不宜超过25个
E.插座为单独回路时的插座数量不宜超过10个 展开
B.零线和保护接地线应在汇流排上连接
C.每个三相分支回路的电流不宜超过16A
D.每个单相分支回路的灯具数量不宜超过25个
E.插座为单独回路时的插座数量不宜超过10个 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B、D、E
2020版教材P140
该题主要考察的是:照明配电箱安装技术要求,
原文是1.照明配电箱安装技术要求(1)照明配电箱应安装牢固,配电箱内应标明用电回路名称。(2)照明配电箱内应分别设置零线和保护接地线(PE线)汇流排,零线和保护线应在汇流排上连接,不得绞接。(3)照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过16A,灯具数量不宜超过25个。大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个。⑷插座为单独回路时,数量不宜超过10个。灯具和插座混为一个回路时,其中插座数不宜超过5个。
2020版教材P140
