三菱plc如何模拟量输入?
1三菱plc如何模拟量输入?2然后可以直接输出模拟量么(直流200v)?如果我行的话可以输出什么范围的pwm波?...
1三菱plc如何模拟量输入?
2然后可以直接输出模拟量么(直流200v)?如果我行的话可以输出什么范围的pwm波? 展开
2然后可以直接输出模拟量么(直流200v)?如果我行的话可以输出什么范围的pwm波? 展开
展开全部
1。所谓的模拟量输入其实就是接受外部的电压或是电流值,把电压或是电流这样的模拟信号转化成PLC可以识别的数字信号即数据(16位或32位),对应关系可以通过PLC参数设置,比如10V对应数字式4000,5V对应数字式2000,这样你在PLC里面就可以直接用这些数据了。
2. 输出和输入相反,就是把PLC的数字值转换成对应的电压或是电流值输出到外部设备,这个似乎和PWM完全不搭边哦~~~~~至于直流200V的电压?我到是没见过这样的模块 ,不过可以外接放大器之类的达到高电压输出
2. 输出和输入相反,就是把PLC的数字值转换成对应的电压或是电流值输出到外部设备,这个似乎和PWM完全不搭边哦~~~~~至于直流200V的电压?我到是没见过这样的模块 ,不过可以外接放大器之类的达到高电压输出
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
三菱PLC的模拟量输入必须加A/D模块,然后在主程序中编写关于所加A/D模块的设定以及与PLC主机通讯的程序。三菱PLC输出的模拟量有-10V--+10V ,0---10V,4----20mA。怎么可能输出200V的直流,再者说既然输出的是模拟量,一个连续的量,又不是输出脉冲,这个跟PWM脉冲宽度调制也没什么关系。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
如果是Q系列用u\g 指定地址,或者from (4)来读进模拟量,分辨率是可以设置的,不见得就是4000;当然可以直接输出模拟量,200伏不太可能,pwm不懂,呵呵,希望可以帮到你。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2010-11-25
展开全部
PLC通过模拟量模块读入模拟量,当然也是通过模拟量输出模块来输出,如果你想输出PWM波,用Y0Y1口就可以发脉冲输出了,不过要编程