家里220V电压,每隔几天跳闸,而且还会烧插座上的用电器电器 50
农村新区家里三层楼房进户线是380V带零线,我自己还打了一副三脚标准接地桩,三层共用其中一相的220V电压,现在出现了问题,隔几天要跳闸一二回,而且有时根本来不及跳闸,插...
农村新区家里三层楼房进户线是380V带零线,我自己还打了一副三脚标准接地桩,三层共用其中一相的220V电压,现在出现了问题,隔几天要跳闸一 二回,而且有时根本来不及跳闸,插座上的手机充电器,电脑,电视机等都烧掉了好几次,灯光也会忽暗忽明,而后几分钟后电压有正常了,是什么原因啊?现在搞的头都大了,问弄点占,他们的回答也不一致,说三相用电混乱,说零线松动,还说接地线与零线混接。。。等等等等,怎么办啊!!!求懂电的高手相助!再次跪谢了,可以联系我的QQ:806788572或直接电话:13067506672.我姓胡。能解决答案我会酬谢的
展开
2个回答
2014-10-25 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
其实你这问题说的不是很清楚,很容易让回答者误判断。
是你家用的三相四线供电,还是你家三层楼房用其中一相,采用单相220V进户。
如果是你家采用单相220V供电,出现电脑电视烧掉。灯光忽暗忽明。
这就跟你家线路没有什么关系。
是这一路线上有问题。
灯光忽暗忽明表明线路上电压极不稳定,这说明三相负载严重不对称,或者总工作零线虚接,或者线路上有大的用电设备启动工作,导致电压下降。
总的来说这跟三相电混乱没有任何关系,建议还是检查这条线路上的负载,用钳形表卡三相电流是否平衡,检查工作零线是否虚接。
农村进户线是三相四线制,但每一层的火线都统一接在C相上面,我做这家工程的时候,做的也比较可靠,还打了三个镀锌的标准接地桩,如果接地和零线混接会不会引起电压不正常或烧电器设备?
追答
如果接地和零线混接是不可能引起电压不正常或烧电器设备的。
如果零地混接,会导致漏电开关合不上闸。
比如插座用地线,只要用电,立刻跳闸。
展开全部
重新检查所有三插,是不是有零线和地线混接的情况,把你自己弄的接地体上面的接地线摘除,看三插两插等设备的220V供电是否正常,零地是不是混接,零线是不是断开都在这个时候可以检查,你这个可能是零地混接造成的,先检查这个再说
追问
谢谢大师,我昨晚从一楼检查到三楼,发现三楼接地线带电,把端子排接地线全部拆开分散后测量,其中有一路接地90V,还有两路45V,是不是由于此状况引起的呀?我现在把接地线都一个个分开用胶布包起来了。现在我搞不懂,接地带电为什么漏保不起作用啊
追答
带电的接地线可能是典型的零地混接
再看你的问题,有零线碰到其它相线的影子
已赞过