已知电器有功功率100W,功率因数0.5,供电电源必须是200W还是100W?空气开关电流选择应该是200/220,还是200/220*0.5?... 已知电器有功功率100W,功率因数0.5,供电电源必须是200W还是100W?空气开关电流选择应该是200/220,还是200/220*0.5? 展开
 我来答
xch9953
2015-05-04 · TA获得超过886个赞
知道小有建树答主
回答量:516
采纳率:0%
帮助的人:410万
展开全部
首先,有2个概念应该明确一下:

第一:对一个负载进行供电的电源,其能力不是用“瓦特”表示,而应该用“容量”表示,单位是“伏安”、“VA”或“KVA"。在功率因数等于1时,供电电源的能力等于负载的有功功率。这里,假定负载是一个电阻丝,其功率因数等于1,则200VA的电源,就能带200W的电阻丝。
如果功率因数降低,同样容量的电源,所带的负载能力就降低。换个说法,同样有功功率的负载,所需要的电源能力就要大。比如,同样是200W有功功率的负载,在功率因数为0.5时,所需要的电源容量是200/0.5=400VA。注意,这里说的电源能力必须说“容量”是400VA,而不能说400W。

第二,选择“空气开关 ”(正确的名字叫“断路器”)的标准是电流的大小。
对200W,功率因数为0.5的负载,假定电流是220V,则通过的电流=200/(220*0.5)=1.818A。
通常,放大1.1-1.2倍,可以选2-2.2A的断路器都可以。注意,断路器的脱扣器是长延时脱扣器。

供你参考。
追问
比如家里所有电器额定功率是1000W,也就是在额定电压的情况下,1小时是用一度电,有功功率就是1000W?,
功率因数取0.8。1000/0.8/220。这样就能计算出家里的断路器至少需要5.68A,网上很多人是1000*0.8/220.这样来计算断路器电流的,我就是没有明白,那个额定功率,到底是指视在功率,还是有功功率。
追答
通过断路器的电流,在有功率因数的时候,是在“视在功率”下计算的电流值。
换个说法,如果功率因数等于1,视在功率等于有功功率。此时,断路器电流就等于负载用“有功功率”值计算的电流。在有功率因数时,尽管有功功率不变,但通过断路器的电流增加了(顺便说明一下,此时导线上的损耗增加了,这个就是要提高功率因数的原因)。所以,计算断路器的脱扣电流,要考虑功率因数的影响,也就是要按“大一些”的电流值计算。