西门子MM440变频器参数P3900的含义谁能解释一下啊。0~电动机计算或出厂设置无复位,结束快速
西门子MM440变频器参数P3900的含义谁能解释一下啊。0~电动机计算或出厂设置无复位,结束快速调试;1~电动机计算或出厂设置有复位,结束快速调试;2~参数或I/O设置...
西门子MM440变频器参数P3900的含义谁能解释一下啊。0~电动机计算或出厂设置无复位,结束快速调试;1~电动机计算或出厂设置有复位,结束快速调试;2~参数或I/O设置无复位,接束快速调试;3~I/O设置有复位,结束快速调试。这四句话怎么读都无法理解它在表达什么意思,到底想表达什么呢?
展开
- 你的回答被采纳后将获得:
- 系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励10(财富值+成长值)+提问者悬赏10(财富值+成长值)
1个回答
展开全部
我看的说明书跟你的有出入哦。其实就是参数复不复位的问题。就是你设置为1时,除了快速调试提到的参数不被复位外,其他所有参数都复位了。设置为3,就不会复位。最明显的就是I/O参数、模拟量参数,因为这些常用。
1 时,只有通过调试菜单中“快速调试”完成计算的参数设定值才被保留 ;所有其它参数,包括I/O 设定值,都将丢失。进行电动机参数的计算。
2 时,只计算与调试菜单中“快速调试”(P0010 = 1) 有关的那样一些参数。I/O 设定值复位为它的缺省值,并进行电动机参数的计算。
3 时,只完成电动机和控制器参数的计算。退出快速调试时保留这些设定值,节省时间(例如,如果只有电动机铭牌数据要修改时)。
计算电动机的各种数据时重写原来的数值。这些数值包括P0344 (第3 访问级,电动机的重量),P0350 (第3 访问级,祛磁时间),P2000 (基准频率),P2002 (第3 访问级,基准电流)。
如果我把原来四极电机换成一个六极电机,快速调试后选P3900=3就可以吗?,这样比如端子控制的参数就不会被复位。
P3900=1和=2又有什么区别,
本回答被提问者和网友采纳