有哪位师傅知道欧姆龙OMRON CP1H PLC 与威纶MT6100i触摸屏通讯线的连接方法和各自的软件设置啊,恳请告知
在下是做电气设计的,要学的东西实在太多,希望多结交这方面的朋友,大家相互帮助,我的QQ359862556,湖南衡阳人。而那个PLC软件上的串口1通讯怎么设置的啊是host...
在下是做电气设计的,要学的东西实在太多,希望多结交这方面的朋友,大家相互帮助,我的QQ359862556,湖南衡阳人。
而那个PLC软件上的串口1通讯怎么设置的啊 是hostlink 还是RS232 通讯格式是定制还是标准的啊 9600 7 2 E 对不,我跟触摸屏上格式是一样的,就是通讯不上。哪位高工给指点啊。
触摸屏 COM1 RS232 9600 7 2 E,PLC预设站号0,线是我自己做的,HIM 2 3 5,PLC 3 2 9,4 5短接。 展开
而那个PLC软件上的串口1通讯怎么设置的啊 是hostlink 还是RS232 通讯格式是定制还是标准的啊 9600 7 2 E 对不,我跟触摸屏上格式是一样的,就是通讯不上。哪位高工给指点啊。
触摸屏 COM1 RS232 9600 7 2 E,PLC预设站号0,线是我自己做的,HIM 2 3 5,PLC 3 2 9,4 5短接。 展开
6个回答
展开全部
这个我熟!线使用的话用威纶买屏时候送的RS232线就可以了,只要在人机编程时候添加PLC时候选OMRON的CJ1/CS(差不多是这么拼的,上面没有CP系列)就可以了,都集成好了别的不要设置了。
如果要自己做线的话。管脚接线:HMI边2-PLC3,HMI3-PLC2,HMI5-PLC9,PLC4,5短接。
另外推荐找个PLC的群,讨论起来会比较方便。
串口1按默认的来,不用设置。标准,RS232和hostlink都可以,看看线是否是通的,拿万用表打下,HMI程序里有没有添加了PLC设备。
如果要自己做线的话。管脚接线:HMI边2-PLC3,HMI3-PLC2,HMI5-PLC9,PLC4,5短接。
另外推荐找个PLC的群,讨论起来会比较方便。
串口1按默认的来,不用设置。标准,RS232和hostlink都可以,看看线是否是通的,拿万用表打下,HMI程序里有没有添加了PLC设备。
展开全部
线使用的话就用RS232线就可以了,只要在人机编程时候添加PLC时候选OMRON的CJ1/CS就可以了,都集成好了别的不要设置了。
如果自己做线的话,管脚接线:HMI边2-PLC3,HMI3-PLC2,HMI5-PLC9,PLC4,5短接。
串口1按默认的来,不用设置。标准,RS232和hostlink都可以,看看线是否是通的,拿万用表打下,HMI程序里有没有添加了PLC设备(改为监视模式)。
威纶的触摸屏本身带支持欧姆龙PLC的驱动程序,你在它的手册里边也可以找到它和欧姆龙plc的连接线接法,通讯设置菜单设置地址、波特率、校验位等参数就可以用了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
HMI2-PLC2,HMI3-PLC3,HMI5-PLC9,PLC边4,5短接,我刚才试过,你是线接错了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
您好!我给你查一下看看我这里有没有。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: