VC++6.0利用mscomm控件与PLC进行串口通信,接收到的数据确实“烫烫烫烫”。哪位高手知道这好似什么原因吗

通信参数我已调整好。协议也正确。已解决,vc重装了一下就好了。谢谢各位!... 通信参数我已调整好。协议也正确。
已解决,vc重装了一下就好了。谢谢各位!
展开
 我来答
bpkeg25
2010-11-27 · TA获得超过300个赞
知道小有建树答主
回答量:560
采纳率:100%
帮助的人:410万
展开全部
首先将端口串行化:
commh = CreateFile(tmpstr, GENERIC_READ,GENERIC_WRITE, NULL, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_FLAG_OVERLAPPED, NULL);
然后设 DCB。读使用 ReadFile(hComm, lpBuf, READ_BUF_SIZE, &dwRead, &osReader); 写使用 WriteFile(hComm, lpBuf, dwToWrite, &dwWritten, &osWrite);
也可以使用 _inp, _outp 来直接写串口的端口。
萍水e相逢
2010-11-28 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:5.9万
采纳率:46%
帮助的人:1.4亿
展开全部
推荐看书

Visual C++_Turbo C串口通信编程实践

数据转换 想到 复杂
此书内有 详细 程序
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友1e3176a03
2010-11-26 · TA获得超过2637个赞
知道小有建树答主
回答量:1144
采纳率:100%
帮助的人:1481万
展开全部
同学,配置好串口 波特率,可能波特率对不上
用串口调试助手看看收到的16进制值是多少,如果超出ascii能显示的字符范围也可能显示乱码的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式