冷却塔清洗步骤1 :在化学消毒和机械清洗工人提供正确的个人防护装备(PPE),以保障他们暴露于清洁或消毒化学物质和水,可能含有军团菌的。 工具包括:全长防护服,防水靴,防渗透手套,护目镜,全部或半脸面具相结合的一种高效微粒空气过滤器的至少一个第二类和化学过滤筒型深呼吸保护装置。 为工人提供适当的设备,使他们能够安全地访问工厂和安全工作(如高空作业)。 确保所有操作人员都能够完成的任务。 使用正确的关机程序。 切断和分离出的热负载的源(如冷却器,过程工厂)。 关断和隔离冷却塔/蒸发式冷凝器风扇。 切断吹式系统(清除)阀,关闭自动吹断控制器(如果有的话),并设置为手动系统控制器。 将冷却水阀门打开。 水循环泵所需要的循环水通过冷却系统的各个领域(包括备用冷水机组,水泵,平衡线和死角)。
冷却塔清洗步骤2 :化学消毒,无论是低发泡氯兼容的生物分散剂或的低发泡溴兼容的生物分散剂的循环系统。 添加氯系化合物(用洗涤剂属性)实现了游离残留氯(FRC)的至少10毫克/升的水平然后保持在不低于10 mg / L的同时连续地循环的水通过该系统一小时,水的pH值保持在7.0和7.6之间的FRC。测量FRC和pH值,每隔15分钟,并记录在塔清洁服务报告。或 添加溴类化合物(用洗涤剂物业),实现了剩余的溴(FRB)至少为20毫克/升。然后保持在不低于20 mg / L的同时连续地循环的水通过该系统一小时和保持水的pH值在7.0和8.5之间的FRB。 测量FRB和pH值,每隔15分钟,并记录在塔清洁服务报告。 在循环中,使用高放掉率,以去除水中的悬浮颗粒。 记录用于消毒加FRC或FRB和pH值的测量和结果的时间的所有化学品的类型和数量。
冷却塔清洗步骤3 : 机械清洗,关断和隔离水的循环泵。如果有必要,水中加点硫酸氢钠。 检查所有的水接触面积的泥沙,淤泥和规模。使用刷子和水软管或高压水清洗机彻底清洁收水器和风机入口屏幕。 清洁冷却塔水的接触面积,包括盆,水池,填补喷嘴和配件。 如果可能的话,清洁的冷水机组的冷却塔/蒸发式冷凝器内的接触面积。 清理从水池和冷却塔盆地的松散堆积物。潮湿的环境容易将底盆损坏。 重新安装的组件和软管用干净的水。如果工作中有移动过,要确保正确地更换。
冷却塔清洗步骤4: 启动冷却塔和循环泵的开关。 检查水是不是在干净的,如果不干净重复步骤2和步骤3。清洁的水过滤器和过滤器,然后重复步骤2,3和4,直到水的质量是令人满意的。 立即恢复全面有效的水处理杀菌剂(S),抗腐蚀性和规模控制。 操作和维护的所有过程都记录下来。
2023-11-13 广告
冷却塔是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔。...
点击进入详情页
本回答由万享冷却提供
展开全部
冷却塔长期放在外面是会被风沙,污物进入塔内,特别是风扇部分。长时间这样运行会对冷却塔造成一定的散热能力降低的。
1. 先将冷却塔集水盘水放掉,从塔上布水器开始清洗,使布水器供水孔能够正常均匀供水。
(如出水孔赌赛用工具疏通)
2. 工作人员进入冷却塔内,用高压清洗水枪及清洗工具对填料进行逐片清洗
3. 将集水盘内泥沙污垢彻底清除,集中存放,带出大楼。
4. 用高压清洗水枪将整体内外清洗干净,并将现场清理干净,保持原环境整洁。
5.除污垢及泥沙率达到95%以上。
6.安全措施:
1)劳保保护用品穿戴整齐,安全帽、雨衣雨具。
2)施工前首先检查核对冷却塔风机电源是否切断,是否挂牌和有专人负责看管。
3)各种工具。严格按照各项工具要求操作规程执行。
4)高空作业配好安全带,上梯子作业时要有专人负责监护。
5)施工时要有专人负责安全。
-----摘在自贡汇源冷却塔设备有限公司网站
除了二楼说的的外,要看冷却塔的大小以及受污染程度。有些冷却塔外围和内部有很多青苔,不仅仅简单的吸泥和去除青苔,很多情况还是要看冷却塔周围的环境,为微生物的成长提供营养源。
清洗时间和人工一般要看多大的冷却塔什么类型的冷却塔,受污染程度。
清洗间隔要看冷却塔目前的状况和周围的环境。一般天热时要多清洗,其他时间就看实际情况了。
现在外面清洗冷却塔的很多,但是专业的很少。我不知道你是哪里的,冷却塔清洗还是要找专业的,省时省力就是节约成本。希望以上信息可以帮到您!
-----苏州安峰环保
冷却塔主要清洗热水盘,冷水盘和填料,
其他问题要更具具体的情况,具体分析
其他问题要更具具体的情况,具体分析
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |