为什么工艺空调的换热器使用干蒸汽加湿器会出现滴水现象

崽哥帅不帅173
2013-11-10 · 超过65用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:123
采纳率:0%
帮助的人:122万
展开全部
夏季时也无冷凝问题。但是此种设计往往忽略了另外一个可能,即在含蒸汽加湿的工艺性空调中,如果蒸汽碰到不工作的换热器盘管上,经常会遇冷产生大量 的冷凝水,此冷凝水顺着盘管向下流到空调底部,此时换热器底部如无接水盘将会发生空调箱底部被水腐蚀锈蚀损坏现象,并出现空调器漏水,空调机房跑水的现象。 方案一:在换热器底部加装接水盘!优点:可一劳永逸解决问题缺点:1)成本较高 2)蒸汽损耗较大方案二:蒸汽加湿器设置到换热器下游,且蒸汽逆向喷射时加装变向小装置!优点:成本低,无蒸汽损耗问题缺点:必须在设计时标明,否则有些空调厂家会按一般干蒸汽加湿器生产,等到现场发生问题时已晚! 附图:
驰日换热
2024-10-19 广告
板式换热器清洗是维护设备性能的重要环节。清洗时,我们通常采用化学清洗与物理清洗相结合的方式。化学清洗利用专业清洗剂,通过浸泡和循环冲洗,有效去除板片上的污垢和沉积物。物理清洗则包括高压水冲洗和机械刷洗,以去除顽固污垢。清洗过程中,我们注重保... 点击进入详情页
本回答由驰日换热提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式