S7 200 RTU通讯,变频器地址为什么要加40001?

用S7-200与变频器RTU通讯,变频器地址为什么要加40001?... 用S7- 200 与变频器RTU通讯,变频器地址为什么要加40001? 展开
 我来答
流星flying
推荐于2020-02-05 · TA获得超过9172个赞
知道大有可为答主
回答量:1337
采纳率:100%
帮助的人:1189万
展开全部
  1. 因为S7-200包括多种不同的数据存储地址,比如V区,I区,Q区和AI区,这些地址PLC可以区分开来,而Modbus协议是无法区分的。因此,为了让数据地址通过Modbus协议传输,S7-200自带的通信程序规定,地址+40000表示映射到V区;换句话就是说,开始数字为4的地址表示外部设备同PLC的V区之间进行数据交换。这样,PLC可以确定功能码,生成相应的通信数据帧

  2. 虽然你事先加上了40001,但PLC还是把数据帧里面的地址减去了40001,相当于没变。

  3. 从40001-49999有9999个数据地址支持,足够大家使用了。但PLC还是可以支持400001-465536这样更大范围的地址。

  4. Modbus是从1开始的地址编码,而PLC和其它设备是从0开始的地址编码,所以我们需要加上40001,而不是40000

杨柳风83
2015-06-15 · 知道合伙人教育行家
杨柳风83
知道合伙人教育行家
采纳数:4976 获赞数:114076
2009年大学毕业,10年参加工作,在古浪县新堡初级中学教书

向TA提问 私信TA
展开全部
  

  因为S7-200包括多种不同的数据存储地址,比如V区,I区,Q区和AI区,这些地址PLC可以区分开来,而Modbus协议是无法区分的。因此,为了让数据地址通过Modbus协议传输,S7-200自带的通信程序规定,地址+40000表示映射到V区;换句话就是说,开始数字为4的地址表示外部设备同PLC的V区之间进行数据交换。这样,PLC可以确定功能码,生成相应的通信数据帧。
  虽然你事先加上了40001,但PLC还是把数据帧里面的地址减去了40001,相当于没变。
  从40001-49999有9999个数据地址支持,足够大家使用了。但PLC还是可以支持400001-465536这样更大范围的地址。
  Modbus是从1开始的地址编码,而PLC和其它设备是从0开始的地址编码,所以我们需要加上40001,而不是40000