总电表读数大于分表读数之和是怎么回事?

 我来答
异鸣8494
推荐于2017-09-28 · 超过58用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:113
采纳率:0%
帮助的人:116万
展开全部
一般来说,总电表数字与分表数字总和不符的原因有下列几种: 1.每一个分表的“电压线圈”每月耗电约.5度左右,所以总表读数稍微大于分表总和是正常的。例如总表下接加个分表,则总表读数每月将比分表总和多20x0,5=10度。这些电费应由大家分担。 2.一些用电很少的器具,如3瓦以下的照明灯、半导体收音机的交流电源整流器等往往不足以启动电表,即使电表转动也存在很大的负误差〔少走字),而总表则处于汇总的电流回路中,能计量出总的电耗量,这样也会造成差别。 3.总表后,分表前的电线接头发热也是造成总表数大-于分表之和的原因。过分陈泊和接头太多的电线应该及时更换。 4.总表存在误差也会比实际用电量多走字。或部分分表有误差应及时找供电局计量部门将表修好校准。也可以用下列办法大致判断各个分表是否准确:让分表只点一只100瓦的白炽灯,数出电表一分钟的转数,然后乘以60得该表用电量为0.1度时的累计转数,这个数应与电表上标出的每千瓦小时(度)电表的转数(一般为3000转)相等或基本相符飞不过,这种试验最好在电压正常时进行. 5.某些分表用户每月都在一段时间内把电表弄停,这种情况造成总表数字大于分表数字之和是必然的。