如何安装消防水炮及安装注意事项简谈
1、安装前对系统管网进行试压,冲洗合格才能安装消防水炮及灭火装置。
2、将灭火装置上的法兰安装到短立管下端,法兰的端面使用水平仪调至水平。
3、通过4个配套螺栓进行固定灭火装置。
4、插上供电航空插头,调整线束的长短,以确保灭火装置在转动范围内不会受限制并略有剩余。
5、安装完成和接线检查正确无误后,利用现场手动控制箱进行测试,通过现场手动控制箱能远程控制后方可拆除脚手架。
注意事项:
在安装消防水炮时,为了避免消防旋转和喷水过程中的消防水炮摇动,必须在短立管上安装防摇托架,短路管上防摇托架的固定点与消防水炮法兰之间的距离不应超过200mm。
在安装消防水炮之前,必须对系统管网的水压进行严格的压力测试,以确保接头不漏水。对于安装在舞台上的消防水炮、电焊等需要明火操作的大型场所,在操作过程中,必须将灭火装置切换到手动状态或关闭电源。
在消防水炮运行中,如果发生误动,应及时按下现场手动控制箱的紧急停车按钮,切断电磁阀的电源。严禁消防水炮强迫水平机构和垂直喷嘴机构,以免损坏灭火装置中的限位开关。
对于消防水炮配套线束,应将其整齐地绑在消防装置上,并留出一定的空间,使消防水炮在消防作业中可以自由旋转,在消防作业中,还应保证周围没有障碍物,防止消防水炮电线蒙皮磨损,影响系统的正常工作。在消防水炮的安装和操作中,应严格执行自动扫描定位喷水灭火系统的施工和验收规范。
消防水炮的安装有既定的程序。
首先,需对系统管网进行试压,冲洗合格后才能进行消防水炮及灭火装置的安装;其次,安装灭火装置上的法兰到短立管下端,法兰端面用水平仪调成水平;然后通过4个配套螺栓固定灭火装置;之后需插上供电航空插头,调整线束的长度,保证灭火装置在转动范围内不受限制并略有余量。在对每台自动射流灭火装置安装完成和接线检查正确无误后,可以利用现场手动控制箱进行通电测试,在通过现场手动控制箱能够远程控制后方可拆除脚手架。
在安装消防水炮时,为了避免消防水炮在灭火转动和喷水时进行晃动,必须在短立管上安装防晃支架,而且防晃支架在短路管上的固定点距离消防水炮上的法兰不能大于200mm;在安装消防水炮前,必须对系统管网水压进行严格的试压作业,确保接头无渗漏,管网冲洗合格后才能对消防水炮进行安装;对于安装在舞台、电气焊等需要进行明火作业的大型场所的消防水炮,在演出或作业状态下,需将灭火装置切换到手动状态或者关闭装置电源。
其次,在操作消防水炮时,如果发生了误动作,应及时按下现场手动控制箱的急停按钮以及切断电磁阀电源;而消防水炮严禁用力扳动水平机构和垂直喷嘴机构,以免损坏灭火装置内的限位开关。而对于消防水炮的配套线束要整理整齐地绑在灭火装置,并留有一定的余地,使消防水炮在灭火作业时能够旋转自如,在消防作业时,还应保证周围没有障碍物,防止消防水炮的线皮磨损,影响系统的正常工作。在消防水炮的安装和操作时,应严格执行《自动扫描定位喷水灭火系统施工及验收规范》。