可燃气体探测器调试规范有哪些?
2个回答
上海森懋机械设备有限公司
2019-07-24 广告
2019-07-24 广告
1 可燃气体检测探头选点应选择阀门、管道接口、出 气口或易泄漏处附近方圆 1 米的范围内, 尽可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、 高湿环境。 2 可燃气体检测探头用于大面积气体检测时可采用10~12 平方米一个探头布置...
点击进入详情页
本回答由上海森懋机械设备有限公司提供
展开全部
4.12.1切断可燃气体报警控制器的所有外部控制连线,将任一回路与控制器相连接后,接通电源。
4.12.2控制器应按现行国家标准《可燃气体报警控制器技术要求及试验方法》GB16808的有关要求进行下列功能试验,并应满足标准要求。1自检功能和操作级别。2控制器与探测器之间的连线断路和短路时,控制器应在100s内发出故障信号。3在故障状态下,使任一非故障探测器发出报警信号,控制器应在1min内发出报警信号,并应记录报警时间;再使其他探测器发出报警信号,检查控制器的再次报警功能。4消音和复位功能。5控制器与备用电源之间的连线断路和短路时,控制器应在100s内发出故障信号。6高限报警或低、高两段报警功能。7报警设定值的显示功能。8控制器最大负载功能,使至少4只可燃气体探测器同时处于报警状态(探测器总数少于4只时,使所有探测器均处于报警状态)。9主、备电源的自动转换功能,并在备电工作状态下重复本条第8款的检查。检查数量:全数检查。检验方法:观察检查、仪表测量。
4.12.3依次将其他回路与可燃气体报警控制器相连接重复本规范第4.12.2条的检查。检查数量:全数检查。