三菱 PLC 绝对脉冲指令的用法

DRVAD1000Z6D2000Z6Y000Y003这个指令怎么理解啊?求详解... DRVA D1000Z6 D2000Z6 Y000 Y003

这个指令怎么理解啊?求详解
展开
 我来答
HiGamma
推荐于2017-09-02 · TA获得超过427个赞
知道答主
回答量:63
采纳率:0%
帮助的人:38.1万
展开全部
这里用到了变址寄存器Z,具体地址需要看变址寄存器Z6的值是多少,之后用D1000加上Z6的值,之后就是脉冲频率的绝对地址,用D2000加上Z 6的值,就是脉冲数量的绝对地址。

具体的是:条件成立后,Y0口输出脉冲,频率为(D1000+变址寄存器Z6的值),脉冲数为:(D1000+变址寄存器Z6的值),方向口Y3的值取决于脉冲频率的正负性。三菱PLC中,脉冲口必须是Y0或者Y1,FX3U FX3G机型,可以是Y0\Y1\Y2\Y4输出高速脉冲。旋转防线控制端口的定义可以是任意的有效的输出点。
matrix2012love
2013-12-10 · 超过20用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:93
采纳率:0%
帮助的人:55.6万
展开全部
*D1006:目标位置,可以是数值或是寄存器,也就是PLC要输出的脉冲数。
*D2006:输出脉冲频率,可以是数值或是寄存器。也就是PLC输出的脉冲频率。
*Y0:脉冲输出地址,
*Y3:方向控制输出,正向是ON或是OFF,反向是OFF或是ON(根据所控制执行元件设置来确定)
更多追问追答
追问
谢谢你的回答,
还有不知道的地方 那D1000Z6 后面的z6什么意思啊??
方向控制的y3,为什么是Y3呢,Y2,或Y1行不行呢?具体有什么规则呢
谢谢你的回答,
还有不知道的地方 那D1000Z6 后面的z6什么意思啊??
方向控制的y3,为什么是Y3呢,Y2,或Y1行不行呢?具体有什么规则呢
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
gzik550204
高粉答主

2013-12-10 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:86%
帮助的人:5042万
展开全部
D1000Z6-绝对指定输出脉冲数.
D2000Z6-输出脉冲频率.
Y000-脉冲输出端口.
Y003-旋转方向控制端口.,对应绝对指定输出脉冲数的正负.Y3为ON时绝对指定输出脉冲数为正数(正转).Y3为OFF时绝对指定输出脉冲数为负数(反转).
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?