运行中的电动机起火冒烟可能是以下原因原因
(1)电源电压偏高,使磁路饱和 使电源恢复正常值或在允许的波动范围内
(2)电源电压过低,在负载不变时使电动机电流I1增加 使电源恢复正常值或在允许的波动范围内,或者设法减少线路压降
(3)铁心局部损坏 修铁心,或采取其他补救措施,如重新设计绕组
(4)扫膛 查找不均匀的病根在定子侧还是在转子侧,对症下药——修定子内径或转子外径,或两者均修
(5)绕组、风路积垢 清理污垢
(6)电动机过载或拖动的机械阻力过大 排除机械故障,减少阻力。若I1≈IN仍过热,则应更换功率较大的电动机,西安利特机电友情提供
(7)电动机频繁起动或正反转次数过多 减少起动及正反转次数或更换合适的电动机
(8)笼型转子断条、细条;绕线转子接线松脱,转子过热“烤”定子 断条、细条的转子要重新更换;绕线转子松脱处要补焊或者用螺钉加固
(9)绕组匝间短路、相间短路或接地 打开绕组端部,查找故障点,进行局部修补或重绕
(10)电动机冷却空气的温度高 对自扇冷电动机,应检查环境温是否正常。否则,应设法降低环境温度;对于空/水冷电动机,应检查冷却水的进口水温是否过高,应使水温维持在电动机说明书规定值的左右
(11)风扇故障,通风不良 修复或更换风扇
(12)电动机两相运行 检查熔丝、开关触点,排除故障
(13)浸漆质量差 浸漆质量差,即没浸透,是电动机质量的大隐患。若温升高得多,浸的质量差的多,定子应废掉。因为再补浸一次,效果并不明显,空隙倒是被填充一些,但其他部位也挂了漆,影响散热
(14)绕组接线错误 Y接误接成△接;或反之,均应按设计规接线。
普旭
2023-06-12 广告
真空泵排气口冒烟可能有以下原因:1. 气镇阀处漏气。2. 缸体或者是缸盖有裂纹。3. 密封圈损坏。4. 轴承损坏。5. 泵头、缸体等配合面间隙过大。6. 叶轮损坏。7. 电机故障。8. 进气管道、管接头、真空泵表面有油污,排气管道出现反正腔... 点击进入详情页
本回答由普旭提供
创作者dhisll

推荐于2016-01-27 · 123生活、教育、科学123
创作者dhisll
采纳数:6415 获赞数:82974

向TA提问 私信TA
展开全部
1、主要是电机过载引起。
2、电机过载有很多原因。
比如:电机缺相、电压过高或过低、轴承缺油、负载变大、电机进水等。
3、 还有可能轴承老化或间隙大,定子与转子摩擦,扫堂。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
舞彰华0
2010-11-26 · TA获得超过221个赞
知道小有建树答主
回答量:353
采纳率:0%
帮助的人:166万
展开全部
没有跳闸么 有机械方面原因这也有电气方面原因 机械方面就是轴承发热 电气方面就是电流高线圈发热
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
平凡人生海洋
推荐于2016-02-17 · TA获得超过1265个赞
知道小有建树答主
回答量:759
采纳率:0%
帮助的人:506万
展开全部
主要是电机过载引起,电机过载有很多原因。
比如:电机缺相、电压过高或过低、轴承缺油、负载变大、电机进水等
还有可能轴承老化或间隙大,定子与转子摩擦,扫堂