4-20mA标准电流信号转换成1-5V电压信号

温度传感器传出的4-20mA标准电流信号想转换成1-5V电压信号传给AD转换器,然后传给单片机,怎么转换,除了直接串联250Ω高精度电阻还有其他方法没?如果串联电阻,是否... 温度传感器传出的4-20mA标准电流信号想转换成1-5V电压信号传给AD转换器,然后传给单片机,怎么转换,除了直接串联250Ω高精度电阻还有其他方法没?如果串联电阻,是否还要考虑干扰问题,怎么解决?求具体方法,最好有电路。
在网上找到一个图片,除了精密电阻外,之后这部分电路的作用
展开
 我来答
生活小学问686
高粉答主

2020-11-23 · 生活其实很简单,把自己照顾好,重要待好
生活小学问686
采纳数:269 获赞数:167586

向TA提问 私信TA
展开全部

DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4-20mA.DC,联络信号采用1-5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。

一般传感器都是4-20mA信号输出,这样信号不容易受干扰而且安全可靠,两线制4-20mA输出更可以节省传感器成本等等,这些原因使得以电流输出为主的压力传感器、温度传感器等产品在工业上普遍使用的是两线制4-20mA输出。 

ZLG致远电子的DM100数据采集记录仪支持采集测量信号种类包括直流电压DCV、直流电流DCI、热电偶TC、热电阻RTD、DI等,其中直流电压量程20mV-50V,支持GS标准电压信号输入,量程为0.4-2V、1-5V。

扩展资料:

注意事项:

由于电流源的大内阻和恒流输出,在接收端我们只需放置一个250欧姆到地的电阻就可以获得0-5V的电压,低输入阻抗的接收器的好处是nA级的输入电流噪声只产生非常微弱的电压噪声。

上限取20mA是因为防爆的要求:20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。下限没有取0mA的原因是为了能检测断线,正常工作时不会低于4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为0。常取2mA作为断线报警值。

参考资料来源:百度百科-4-20ma

参考资料来源:百度百科-标准信号

深圳圣斯尔电子技术有限公司
2023-06-12 广告
这个我有n种办法。 最精确的方法是接一个电流取样电阻,1欧姆足够了,然后在电阻两端采集电压,然后减法器,减去4ma所产生的电压,再经过同向(反向)放大器,你需要选取合适的放大倍数,如果用1欧姆的采样电阻的话,需要将信号放大250倍,然后输出... 点击进入详情页
本回答由深圳圣斯尔电子技术有限公司提供
百度网友995c5cc

推荐于2017-10-15 · TA获得超过7235个赞
知道大有可为答主
回答量:5223
采纳率:93%
帮助的人:1717万
展开全部
lm324是一个跟随器电路。4 - 20ma电流在精密电阻上产生1 - 5V的电压信号,输入到跟随器后,提高了驱动能力。
更多追问追答
追问
原谅我啥也不懂。。。。。能问一下驱动能力是什么吗?用这个图可以吗?
追答
因为1 - 5V的信号要输入到其它的应用电路中,如果其它的电路输入阻抗低,输入电信号驱动能力不够,电压就要下降,那就不准了。这个图可用。
本回答被提问者采纳