中央空调中,冷冻水、冷却水的供回水温差大点节能还是小点节能

中央空调中,冷冻水、冷却水的供回水温差大点节能还是小点节能,设定温度:冷冻水7度12度,冷却水37度32度。设定温度若为4度是不是末端负荷比较大;若冷冻水回水温度比较低是... 中央空调中,冷冻水、冷却水的供回水温差大点节能还是小点节能,设定温度:冷冻水7度12度,冷却水37度32度。设定温度若为4度是不是末端负荷比较大;若冷冻水回水温度比较低是不是末端负荷比较小 展开
 我来答
铁血凡人
推荐于2017-09-05 · 中央空调、家电专业人员
铁血凡人
采纳数:3076 获赞数:18982

向TA提问 私信TA
展开全部
在系统水流量不变的情况下,供回水的实际温差越小,主机越节能。但并不是说你设定的温差越小就越节能,举个例子说明,假如现在设定回水温度是12度,供回水温差设为2度,也就是说出水温度为10度,这时如果末端用户多,那么你的回水温度永远到不了12度,主机就要一直满负荷工作,实际温差永远会大于你的设定温差。
联盛科莱德(北京)新型建材有限公司_
2023-07-11 广告
循环冷却水补水量=蒸发量+飞溅量+排污量。 其中蒸发量=循环水量*冷却塔进出口温度差/582。 飞溅量等于循环水量的0.1%-0.05%。 中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制... 点击进入详情页
本回答由联盛科莱德(北京)新型建材有限公司_提供
无极伤痕
2014-07-03 · TA获得超过400个赞
知道小有建树答主
回答量:289
采纳率:0%
帮助的人:240万
展开全部
温度差小节能。

大温差小流量可以降低管径,降低水泵的输出功率。但是机组的功率加大,所以这要综合考虑。这是设计前要考虑的,既然你的已经工程做完,就不要设置大温差了。

温差小,需要带走室内的负荷所需的额定水流量就要变大,如果不是满负荷运行。可以考虑使用
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?