PLC能够通过发送脉冲的数量和频率控制伺服电机,为什么还要用定位模块?
如题,用PLC直接控制和用定位模块控制伺服电机有什么区别吗?具体到台达PLC,EH系列和PM系列控制伺服电机的区别是什么?...
如题,用PLC直接控制和用定位模块控制伺服电机有什么区别吗?
具体到台达PLC,EH系列和PM系列控制伺服电机的区别是什么? 展开
具体到台达PLC,EH系列和PM系列控制伺服电机的区别是什么? 展开
2个回答
展开全部
PLC发出脉冲数量就是为了伺服电机行走路程远近,频率就是为了控制电机速度,就是为了精确控制位置和速度。
在小型PLC中,使用者可以通过一些指令来控制脉冲的频率以及数量,来专门发出脉冲,而中大型PLC全部是模块化的硬件组成模式,CPU本体上没有IO端口,而专门设计的定位模块,一个模块就可以带1-4个伺服电机,而且输出脉冲频率也比小型PLC高出很多。小型PLC一般都是2路输出或者3路,大概都是100K频率。所以,如果需要多轴或者高频的话,多数选择中大型PLC和定位模块组合使用。
比如台达DVP32EH00T3有四路200KHZ的高速脉冲输出,我需要控制四路伺服电机,不加定位模块也可以是吗?
追答
可以,只要PLC有几路高速脉冲输出端口,就可以控制几路伺服
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询