PLC里数字量和模拟量
初学PLC数字量输入模块和输出模块~~模拟量输入和输出模块它们是4个模块吗?模拟量和数字量现实中PLC是怎么用的?是怎么用在实物上的~~问的不知道对不对。。谢谢~...
初学PLC 数字量输入模块和输出模块 ~~模拟量输入和输出模块 它们是4个模块吗? 模拟量和数字量现实中PLC是怎么用的?是怎么用在实物上的~~ 问的不知道对不对。。谢谢~
展开
展开全部
数字量输入模块和输出模块 ~~模拟量输入和输出模块 它们是4个模块吗?
答:可以是也可以不是,根据PLC的类型,有的紧凑型PLC可能会将这些功能集中到一个模块上去,但都必须具备CPU,DI,DO,AI,AO相应的功能,点数较多的情况下可以根据情况选配以上模块,大中型PLC都有底板或连接件可以配置 单独的CPU(处理器单元)单独的DI(数字量输入)单独的DO(数字量输出)单独的AI(模拟量输入)单独的AO(模拟量输出)模块,以组成一个完整的PLC。
模拟量和数字量现实中PLC是怎么用的
在PLC端:输入,指的是设备输入到PLC的信号,输出值得是PLC输出到设备的信号。
数字量常规意义上说就是0或者1,也就是高电平、低电平。输入端在PLC内部有一套检测装置(发光二极管和光电耦合器)当信号接线的点由低电平变成高电平时PLC内部相应的地址点如:I0.0就有0变成1。输出端会有一个继电器或者是晶体管为0的时候断开,为1的时候导通。在PLC内部编程的时候引用相应的地址进行读写操作即可。
模拟量常规意义上说就是连续变化的量,如温度,流量,压力,转速 等等,有多种信号类型,模拟量模块则必须根据这些信号的类型进行选型。如:有的仪表是4~20MA电流信号的,有的是0~10V电压信号的,在PLC内部也有相应的地址进行读写。
例如:PLC对一台变频器进行操作,变频器启动、停止是通过PLC的DO进行的,变频器的运行状态如:运行、故障是通过PLC的DI进行采集的,变频器的转速控制是通过AO进行的,变频器的转速反馈是通过AI进行的。在PLC内将这些信号与其他设备的信号进行连锁、联动或者比较就可以实现一套工艺的自动控制。
纯手打,打完后发现竟然没分。。。。。
