火线和零线接在一起漏电保护器还不跳闸为什么
4个回答
展开全部
漏电保护器设置过大。这个电气开关设备需要匹配,不是越大越好,有些配置大了,一旦漏电或者短路,电流不超过开关跳闸动作电流,开关是不跳闸的。
漏电开关的原理是:开关内的火线与零线同时穿过电流互感器,再由互感器输出控制线路板放大,驱动电磁线圈动作。
当各线的电流相等时,互感器输出零电流(工作时会形成回路,所以火线与零线的电流相等,方向相反,所以互感器输出零电流),电磁线圈不动作。
当只有其中一条线有电流经过时(漏电状态),互感器输出电流,经过放大后控制线圈导通,驱动机构跳闸。
现在家庭常用的一种漏电保护器型号是1P+N,这种漏电保护器有的实现了操作时同时断开火线和零线;而有的只是断开了火线,零线却是直通的;
另外1P+N的漏电保护器,只是对火线起到保护作用,也就是说检测漏电电流只是针对火线,对零线没有保护作用即没有脱扣功能;
1P+N的漏电保护器的N极只是为了检测电流平衡和检测线路供电用的,所以火线和零线调换以后就不会跳闸,而线路中的问题还是依然存在的;
所以,1P+N的漏电保护器接线时一定要分清哪个是N极,千万不能接错,如果将N极接入火线,一旦发生漏电短路等情况,漏电保护器将不会起任何作用。
展开全部
短路是短路,又不是漏电,这是两码事.
漏电才会跳漏电保护器,
短路是过载,应该跳空气开关.
漏电才会跳漏电保护器,
短路是过载,应该跳空气开关.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你这是作呀!!!
很危险!
我是一名电工,火线和零线是严禁断路搭接的,断路的话会造成线路烧毁等后果。
至于你说的为什么漏电保护器不跳闸,首先,漏电的主要功能是检测漏电的,其次才是空开的基本功能,
短路只会使漏电保护器短路跳闸,而不是漏电跳闸。
很危险!
我是一名电工,火线和零线是严禁断路搭接的,断路的话会造成线路烧毁等后果。
至于你说的为什么漏电保护器不跳闸,首先,漏电的主要功能是检测漏电的,其次才是空开的基本功能,
短路只会使漏电保护器短路跳闸,而不是漏电跳闸。
追答
继续回答你的疑问,在漏保上口有电的情况下,火零线短接,漏保不跳闸的原因有:
1,漏保损坏。建议将漏保下口的线拆掉,按测试按钮,如果跳闸,证明是好的,如果不跳闸,证明损坏。需要更换。
2,线路本身断路。
火线或者零线任意一根断路,都会导致这种故障。需要电工检查并换线。
本回答被网友采纳