当房屋受到风载(或地震水平作用)时,剪力墙肢自基础至顶,如同一根悬臂梁(竖着的),墙肢截面的hw,好比悬臂梁截面的梁高h,墙肢截面的bw,好比悬臂梁截面的梁宽b。剪力墙肢的固端是基础,好比悬臂梁的嵌固支座。那么,剪力墙肢受到的荷载效应(弯矩、剪力)就如同悬臂梁的弯矩、剪力。悬臂梁受到的剪力靠混凝土与箍筋来承担,剪力墙肢受到的剪力靠混凝土与其水平分布筋来承担。用最通俗的说法:剪力墙肢的水平分布筋相当于悬臂梁的箍筋。
由于剪力墙肢混凝土截面都较大,所受到的剪力不是很大,它的水平分布筋的直径和间距,只消满足基本抗震构造措施规定就行,这就是楼主题尾“分布是怎样的”答案。
懂点工程也要懂点生活

2015-11-10 · 一起分享生活的点点滴滴
懂点工程也要懂点生活
采纳数:12613 获赞数:177399

向TA提问 私信TA
展开全部
  墙水平筋一般置于暗柱纵筋外侧,如伸入暗柱内侧,水平筋需向内弯折,形成“颈缩”,反而不利于受力的。另外,从形态上看,墙水平筋一般置于墙竖向纵筋外侧,暗柱箍筋一定是在暗柱纵筋外侧,当墙水平筋通过暗柱纵筋外侧时,墙竖向纵筋与暗柱竖向纵筋位于同一层面,墙水平筋与暗柱箍筋在同一层面,不会出现交错,施工方便,受力也顺畅。
  端柱一般凸出墙身,有的两边都凸出,有的是单面凸出。剪力墙水平筋伸入端柱的情况比暗柱稍复杂。端柱通常也被视为墙的支座,但其实不是的,它与框架柱截面形状相似,受力变形耗能破坏机理却不同,是两个不同的构件,不同的概念,不能混淆。端柱应该是与剪力墙作用在一体的,不单独抗侧,只是在有集中荷载时须满足柱的构造要求,但它仍然属于剪力墙的边缘构件,故构造最小配筋按剪力墙边缘构件。框架柱与框架梁组成框架结构,框架结构的承载力和刚度相比剪力墙都较低,它的受力特点类似于竖向悬臂剪切梁,楼层越高,水平位移越慢。端柱一般全加密,而框架柱有加密和非加密。当端柱侧与墙平齐时,墙水平筋放在端柱纵筋外侧,当端柱凸出墙身时,墙水平筋必然是伸入端柱内侧,这是毫无疑问的,因为没有办法放在外侧,除非把水平筋做90度的弯折,这是不现实的,所以,不能教条。剪力墙水平也是需要伸至端柱对边竖向钢筋内侧(不管端柱截面有多大),然后弯折,当墙水平筋在端柱内的直线长度≥LaE时可不弯折。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
世智若雨
2015-11-01 · TA获得超过2.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:9206
采纳率:82%
帮助的人:545万
展开全部
对地下室外墙、水池壁等须承受平面外推作用力的墙,以受弯为主,受力筋是竖向的,竖向钢筋应放在外侧。
对一般楼层中的剪力墙,以承受水平剪力为主,受力筋是水平的,水平筋应放在外侧。它的作用原理同梁的箍筋应该是一样。
剪力墙(shear wall)又称抗风墙或抗震墙、结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载的墙体。防止结构剪切破坏。一般为钢筋混凝土造