如何合理设置可燃气体报警器的报警点

 我来答
caibo205
推荐于2016-11-24 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:7533
采纳率:84%
帮助的人:1273万
展开全部
通常,可燃气体报警器报警点设置为被检测可燃气体爆炸下限的1%--25%范围内。例如对于甲烷(天然气),它的爆炸下限为5%,即LEL=5%=50000ppm, 相应天然气报警器的报警点范围应在1%LEL – 25%LEL之间,即0.05%(500ppm)-- 1.25%(12500ppm),如3000ppm ;若想增大安全系数,也可设定为1000ppm(0.01%)。但是,一味地追求高灵敏度而降低报警设定点将会导致报警器的抗干扰能力变差,无危险的微量泄漏及环境温湿度或气氛的变化均会导致报警器的误报警,从而降低了报警系统的准确性、可靠性,这也是设定报警点时必须注意的。
另外 ,由于人工煤气含有高毒性的一氧化碳,毫无爆炸危险的少量泄漏即可引起致命的中毒事故,所以预防中毒往往成为人工煤气报警器监测泄漏的首要作用,报警点的设置应该充分考虑人工煤气的一氧化碳含量,将报警点设置于相当一氧化碳100PPM-300PPM的浓度范围。
深圳安测宝科技公司
2024-11-22 广告
甲烷报警器是深圳市安测宝科技有限公司专业研发的重要安全设备。该报警器采用高精度传感器,能够实时监测作业环境中的甲烷浓度,确保及时、准确地发现甲烷泄漏风险。当甲烷浓度达到预设阈值时,报警器会立即发出声光报警信号,提醒相关人员采取紧急措施,有效... 点击进入详情页
本回答由深圳安测宝科技公司提供
天津亚丽安报警设备
2018-11-16 · 可燃气体探测器、可燃气体报警控制器
天津亚丽安报警设备
向TA提问
展开全部
可燃气体报警器的量程为什么是0 ~1 0 0%LEL,每一种可燃气体的爆炸下限不同,为了读数方便,可燃气体报警器的显示数据设计成100份,把空气体积比转换成爆炸下限单位,大多数可燃气体报警器的报警点设置的读数是在0 ~1 0 0%L E L 之间,它的增量是1%LEL一个单位 变化的量值,因为标准都使用LEL 的百分数来制定危险程度指标,一般的警报限度是10% LEL或25% LEL,在许多仪器上的设定值都设为25%LEL。但不论何时,一旦读数超过25 % LEL 都意味着可能存在燃烧的危险或者是非正常情况,25%是国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 为国家标准, 编号为 GB50493-2009里规定的报警数值,城市燃气是20%LEL,这些设置点比较科学,至于15%、17%,30%这些都不太科学,绝对安全的环境中一定是0%LEL。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
气体检测提供商
2020-09-27 · 用心做有安全防护作用的气体检测产品
气体检测提供商
郑州尼德利是专业从事可燃气体报警器、可燃气体探测器及有毒气体报警器销售和生产的气体检测仪平台。产品和广泛应用于石油、化工、燃气输配、医药、冶金等行业。
向TA提问
展开全部
第一:可燃气体报警量程都是0-100%lel
第二:可燃气体报警器报警点有两个,一级报警值是25%lel,二级报警值是50%lel
第三:每一种可燃气体表面上看都是25和50,其实是有很大区别的
第四:报警点设置是根据被检测介质的爆炸极限值来确定,不管是哪一种气体爆炸极限值,都要100等分,然后设置两个高低报警值。
第五:比如甲烷爆炸下限值是5%,那么量程是0-100%lel,这个是把5%100等分,然后设置两个一级和二级报警值。其它易燃易爆气体设置报警点也是如此。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式