营口山鹰消防输入输出模块和风机多线模块怎么接!有做消防弱电的师傅吗? 5

 我来答 举报
suiyajie
高粉答主

推荐于2017-12-16 · 我的地盘我做主,消防专业
suiyajie
采纳数:32997 获赞数:84600

向TA提问 私信TA
展开全部
这个模块上就有的,按照模块上的多线控制的6根线连接即是,连接45,67,89即是
欧艾迪
2024-12-02 广告
国产传感器厂家:15814017675 左经理。欧艾迪专注于传感器和控制器测量控制领域,为客户提供有竞争力的产品解决方案。特别是在位置、角度、位移的测量应用中,积累了丰富的客户服务经验和应用案例。我们的主要优势是根据客户的个性化需求进行差异... 点击进入详情页
本回答由欧艾迪提供
华奕奕0iJ217
2016-05-31
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:1154
展开全部
直启盘出来的两根线接1,2,反馈接4、5,如果输出需要无源需要加继电器24V负极直接接到继电器线圈一端,24V正极接7,输出接6再接继电器线圈另一端,然后在继电器上取两个常开点接负载就可以了。如果需要有源24V,那就把24V负极直接接到负载24V正极接7、输出接6
7 已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 举报 收起
Viva祭
2016-10-20
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:2162
展开全部
模块12端接入主机多线盘 45端为反馈 需24V启动的24V正接模块6负接需要启动的设备 模块7接设备启动端 6.7端为一个常开变常闭触点
3 已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 举报 收起
芒果胡豆
2021-05-04
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:532
展开全部
12接信号(有极性),45启动反馈,67启动常开触点,89停止常开触点(9.10停止常闭触点)。
本回答被网友采纳
抢首赞 已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 举报 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式