变压器 交流耐压试验 击穿原因

 我来答
yjy5604
2010-11-27 · TA获得超过2762个赞
知道大有可为答主
回答量:1474
采纳率:98%
帮助的人:367万
展开全部
1、正常的情况下耐压试验本身就是一种破坏性试验,不到关键时刻是不做这种实验的;
2、该实验电压是为设备或材料或器材绝缘耐受电压的三倍或运行电压的三倍。前者为设备或材料或器材交接试验电压标准,后者为在用的设备或材料或器材试验电压标准;
3、如果实验前已知设备或材料或器材绝缘已经老化,则在实验时,缓慢升压。一旦出现泄漏电流达到标准值的0.75倍时,所施加的试验电压也达到或超过额定试验电压值的0.75倍时,应暂停实验。
lgsys
2010-11-27 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:4361
采纳率:0%
帮助的人:3370万
展开全部
绝缘缺陷
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lanfeiyuner
2010-11-27 · TA获得超过1134个赞
知道小有建树答主
回答量:454
采纳率:0%
帮助的人:326万
展开全部
一般就是变压器初次级的距离不够.
你找个懂安规的给你看下就知道了,或者你把规格书贴出来,看下是什么样结构就知道问题出在哪里了.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)