燃气锅炉房的通风设计应该执行哪些规定
3个回答
展开全部
设置在地下室、半地下室或地上密闭房间内时,应设置独立的机械送排风系统。这和《锅炉房设计规范》一致,但换气次数一律规定为正常工作时的不应小于每小时六次,比《锅炉房设计规范》只强调正常换气次数,更着眼于燃气安全,因此通风系统的设计,也应考虑锅炉停止运行期间的不间断连续通风。
当设置在半地下或半地下室时,锅炉房、直燃机房的正常通风量应≥6次/h换气,事故通风量应≥12次/h换气。
扩展资料:
注意事项:
1、燃气锅炉正确规范操作:由于操作不当引起的锅炉事故是很常见的一种,所以这要求在锅炉运行时一定要由专业司炉人员按照锅炉运行规程规定严格进行操作。
2、燃气锅炉房严格管理:锅炉房是安放锅炉的地方,炉房的安全性直接关系到锅炉的安全运行,锅炉房内严禁明火,还要配备消防设备,闲杂人员禁止入内。
3、紧急情况正确处理:任何事物都不是百分百安全的,若在运行期间出现紧急情况,都要事先做好预测方案,比如停水、停电、停燃、压力不足或设备故障等问题,要有能力并能及时解决。
4、燃气锅炉安全运行维护保养工作十分重要,锅炉维护保养不仅可以延长锅炉的使用寿命,对锅炉的安全运行有着重要的作用。
参考资料来源:百度百科-燃气锅炉
参考资料来源:百度百科-锅炉房设计规范
展开全部
首先应该执行GB 50041—2008《锅炉房设计规范》的规定。《锅炉房设计规范》中与通风有关的条文主要有两条。
15.3.2条:锅炉间、凝结水箱间、水泵间和油泵间等房间的余热,宜采用有组织的自然通风排除。当自然通风不能满足要求时,应设置机械通风。
15.3.7条:设在其他建筑物内的燃油、燃气锅炉房的锅炉间,应设置独立的送排风系统,其通风装置应防爆,新风量必须符合下列要求:
1 锅炉房设置在首层时,……对采用燃气作燃料的,其正常换气次数每小时不应少于6次,事故换气次数每小时不应少于12次;
2 锅炉房设置在半地下或半地下室时,其正常换气次数每小时不应少于6次,事故换气次数每小时不应少于12次;
3 锅炉房设置在地下或地下室时,其换气次数每小时不应少于12次;
4 送入锅炉房的新风总量,必须大于锅炉房3次的换气量。
注:换气量中不包括锅炉燃烧所需空气量。
