钢管脚手架扣件螺母紧固力矩值不应小于40Nm,且不应大于65Nm。
这是根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130―2001的5.1.7条备注中规定的。目的是为了保证扣件内壁与钢管外壁之间具有足够摩擦力来保证扣件不产生滑移(即扣件的抗滑移能力)。摩擦力计算式为:F =μN,其中μ为摩擦系数,其取值与接触面的材料特性、粗糙程度、干湿状况等因素有关;N为直于钢管表面的正压力(即法向力),一般随扣件螺栓的拧紧力矩(也称紧固力矩)的增大而增大。而扣件抗滑承载力为扣件与钢管所有接触面积上摩擦力之和,即抗滑承载力还与接触面积有关。
下面是抗滑承载力的实验原理图:
参考资料
建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范:http://www.safe001.com/2004/guobiao/m2004051403z.htm
展开全部
根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130―2001的5.1.7条备注中规定:扣件螺栓拧紧力矩值不应小于40Nm,且不应大于65Nm。
这个规定是为了保证扣件内壁与钢管外壁之间具有足够摩擦力来保证扣件不产生滑移(即扣件的抗滑移能力)。摩擦力计算式为:F
=μN,其中μ为摩擦系数,其取值与接触面的材料特性、粗糙程度、干湿状况等因素有关;N为直于钢管表面的正压力(即法向力),一般随扣件螺栓的拧紧力矩(也称紧固力矩)的增大而增大。