三菱PLC控制步进电机如何实时显示电机运行数值?

三菱PLC控制步进电机如何实时显示电机运行数值?plc型号fx1n,通过威伦通触摸屏连接,当步进电机接收到脉冲动作运行时,此时触摸屏上实时显示数值显示电机位置。如何实现?... 三菱PLC控制步进电机如何实时显示电机运行数值?plc型号fx1n,通过威伦通触摸屏连接,当步进电机接收到脉冲动作运行时,此时触摸屏上实时显示数值显示电机位置。如何实现?提供思路也可以,先谢! 展开
 我来答
百度网友9351cbf
2016-08-05 · TA获得超过2876个赞
知道小有建树答主
回答量:997
采纳率:85%
帮助的人:266万
展开全部

特殊数据寄存器。如图

纯火星文
2016-08-05 · TA获得超过1295个赞
知道大有可为答主
回答量:1311
采纳率:73%
帮助的人:316万
展开全部
D8140 Y0
D8142 Y1
追问
我用的驱动指令 DPLSR K5000 K2000 K500 Y0,动作执行时 通过连接PLC触摸屏设置了读取D8140的数值,但是没有任何数值啊?这是怎么回事?
追答
你用这个指令的话,D8140就会累积无限大,然后你在触摸屏上看到的就是*******,也就是溢出了,要想看到的话,你必须换成绝对指令运行,然后在接通这个条指令的时候把D8140清零。