商业二层框架结构房屋建筑工程,总长70米,不设置伸缩缝也不设置后浇带,请问各位老师,有什么好的加强

商业二层框架结构房屋建筑工程,总长70米,不设置伸缩缝也不设置后浇带,请问各位老师,有什么好的加强措施?以防止温度收缩导致房屋开裂?... 商业二层框架结构房屋建筑工程,总长70米,不设置伸缩缝也不设置后浇带,请问各位老师,有什么好的加强措施?以防止温度收缩导致房屋开裂? 展开
 我来答
旁人GXX
高粉答主

2016-06-14 · 说的都是干货,快来关注
知道顶级答主
回答量:5.5万
采纳率:94%
帮助的人:1.5亿
展开全部
现浇框架结构房屋的伸缩缝间距不得大于55米。见GB50010-2010《混凝土结构设计规范》表8.1.1。不按规范设置伸缩缝,没有加强办法,事后也没有加固措施。加固后又要伸缩!
伸缩是物质本性,阻止材料伸缩必定产生伸缩应力,伸缩应力是大自然的力量,不可阻挡,比如洪水泛滥不能抵挡只能疏导一样。迄今,人们只能做到极小范围、局部的约束,对付整体伸缩,也类似疏导洪水,给它留出空间,让它自由伸缩在那个范围内,就能避免材料因不均匀应力而出现极不规则的开裂。
设置后浇带能有效避免混凝土拌合物硬化过程的收缩,在该房屋使用阶段(50年)中因大气环境因素的账、缩,后浇带的作用较小。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答