摇表摇动后的电压,L端为正,E端为负,为什么?不应该反过来么?

 我来答
帐号已注销
2021-06-10 · TA获得超过77万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:160万
展开全部

不能。

摇表是手摇发电机,出厂已经设置好L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端,如果单单摇一根单独电缆,无所谓L与E端。

摇表的线路端子“L”应接设备的被测相,接地端子“E”应接设备外壳及设备的非被测相,屏蔽端子“G”应接到保护环或电缆绝缘护层上,以减小绝缘表面泄漏电流对测量造成的误差。

使用方法:

测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电。决不能让设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。

摇动手柄使发电机达到额定转速(120r/min),观察指针是否指在标尺的“∞”位置。将接线柱“线(L)和地(E)”短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标尺的“0”位。如指针不能指到该指的位置,表明兆欧表有故障.应检修后再用。

以上内容参考:百度百科-兆欧表

_简单的幸福丶
2018-05-17
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:855
展开全部
L端为负极E端为正极
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
fengxiaosa97
2016-09-13 · 知道合伙人教育行家
fengxiaosa97
知道合伙人教育行家
采纳数:6741 获赞数:35470
从事自控仪表维修安装40年。 从工人做到公司管理。

向TA提问 私信TA
展开全部
就这么定的。
反过来在原理上一模一样。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
breakwuxiansu
2022-01-05
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:1574
展开全部
你说反了吧,你的问题就有错误
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2016-09-13
展开全部
摇表又称兆欧表,是用来测量被测设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。
摇表的线路端子“L”应接设备的被测相,接地端子“E”应接设备外壳及设备的非被测相,屏蔽端子“G”应接到保护环或电缆绝缘护层上,以减小绝缘表面泄漏电流对测量造成的误差。
测量前应对摇表进行开路校检。摇表“L”端与“E”端空载时摇动摇表,其指针应指向“∞”;摇表“L”端与“E”端短接时,摇动摇表其指针应指向“0”。说明摇表功能良好,可以使用。
摇表是手摇发电机,出厂已经设置好L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端,如果单单摇一根单独电缆,无所谓L与E端。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 4条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助