
s7-200系列的PLC编程时,在系统块里设定的断电保持区间是永久保持吗?就是超级电容没电了还能保持吗?
用SMB31和SMW32通过程序写入eeprom和系统块里的设定的保持区间是一样的吗?网上看到的资料是一样的,但为什么后者有注明说电容没电了就不保持了呢?还有就是这个SM...
用SMB31和SMW32通过程序写入eeprom和系统块里的设定的保持区间是一样的吗?网上看到的资料是一样的,但为什么后者有注明说电容没电了就不保持了呢?
还有就是这个SMB31和SMW32怎样实现多个寄存器写入eeprom,之后又怎样读出来到相应的V存储器呢?望知道的大神能解囊相助 谢谢! 展开
还有就是这个SMB31和SMW32怎样实现多个寄存器写入eeprom,之后又怎样读出来到相应的V存储器呢?望知道的大神能解囊相助 谢谢! 展开
1个回答
展开全部
首先说下系统和硬件这个概念:说实话如果你没学得基础这得看外书(除PLC书籍)这得一本书的知识。在操作系统里,操作系统一部分的启动项是写入COMS电路里的,而COMS为什么能长久保存这些数据,他并不是ROM而是RAM只因为COMS电路里有一块小电池或许就是你说的超级电容。而主板对应的能量要求很小很小这也许还得讲单片机。反正这些数据是以RAM芯片作为保存但并不会像内存一样会丢失。
SMB31和SMW32是特殊功能寄存器,这个涉及到特殊功能寄存器的概念,得讲一大堆知识一两句也说不清楚,建议楼主可以看看计算机原理的书籍作为PLC高手不光只要看PLC书籍,说实话PLC有些书写的实在不咋样,要说也没办法很多基础的东西都写的一小块说不清问题。用的话你把SMB31和SMW32看说明书格式写入相应数值:比如你要写入 (我这里是比如你自己去帮助里看说明书格式)2017年03月20日 12点10分就要写成 SMB31 1210 SMW32 20170320
SMB31和SMW32是特殊功能寄存器,这个涉及到特殊功能寄存器的概念,得讲一大堆知识一两句也说不清楚,建议楼主可以看看计算机原理的书籍作为PLC高手不光只要看PLC书籍,说实话PLC有些书写的实在不咋样,要说也没办法很多基础的东西都写的一小块说不清问题。用的话你把SMB31和SMW32看说明书格式写入相应数值:比如你要写入 (我这里是比如你自己去帮助里看说明书格式)2017年03月20日 12点10分就要写成 SMB31 1210 SMW32 20170320
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询