测量介质损耗角正切值时,需要采取哪些抗干扰措施
1个回答
展开全部
介质损耗角正切值产生负值的情况很容易碰到,一般介质损耗角出现负值的原因有下面几条: 一、仪器接地不好; 二、标准电容器的介损过大; 三、高压引线和测量线没有完全接触到导体; 四、受潮 五、现场干扰 六、T形网络干扰 七、也有可能是干扰过大的原因导致。 总之一般来讲出现介损值为负数的情况不是太有可能是CVT设备本身的问题,而是测量问题。
本回答被提问者采纳