要使模拟量(比如压力,液位)在触摸屏(MCGS)显示实时数值出来,那我在PLC内部要写程序吗?

 我来答
mb...2@33sn.cc
2017-06-12 · 超过18用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:84
采纳率:0%
帮助的人:29.2万
展开全部
CH0的值是工程值也就是PLC模拟模块儿转换出来的实际的模拟信号对应的数字
如果要显示成压力或者液位的话,是需要写程序进行转换的
例如:现在的模拟信号输入范围是4-20MA,AD转换的最大(内码)值是4000
那么就是说4对应的是内码的800,而20对应的就是内码的4000
如果你的压力是0-100MPa的话
那么就需要吧D1110的值转换一下,再用MCGS显示出来
比如说转换到D1114中
那么D1114=D1110*[4000/(20-4)]
同事MCGS显示用的变量的数据类型必须和这个D1114一样哦
如果用MCGS直接显示的话,MCGS上要做计算
上海振丹
2024-10-30 广告
压力传感器显示负值的原因包括:一是安装问题,像安装方向错误(差压传感器正负压端接反)或零点偏移(安装不当致内部敏感元件初始状态改变);二是测量系统问题,如管道或容器内是负压环境(特殊工业流程中的真空或负压操作情况)或存在系统泄漏(连接管道裂... 点击进入详情页
本回答由上海振丹提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式