要使模拟量(比如压力,液位)在触摸屏(MCGS)显示实时数值出来,那我在PLC内部要写程序吗?
展开全部
CH0的值是工程值也就是PLC模拟模块儿转换出来的实际的模拟信号对应的数字
如果要显示成压力或者液位的话,是需要写程序进行转换的
例如:现在的模拟信号输入范围是4-20MA,AD转换的最大(内码)值是4000
那么就是说4对应的是内码的800,而20对应的就是内码的4000
如果你的压力是0-100MPa的话
那么就需要吧D1110的值转换一下,再用MCGS显示出来
比如说转换到D1114中
那么D1114=D1110*[4000/(20-4)]
同事MCGS显示用的变量的数据类型必须和这个D1114一样哦
如果用MCGS直接显示的话,MCGS上要做计算
