电机绝缘电阻低的原因有哪些

 我来答
史阁
高粉答主

2020-11-04 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:5060
采纳率:0%
帮助的人:93.5万
展开全部
长期运行、长期存放或处于备用状态的电动机,如果其绝缘电阻值不符合规程要求,或者绝缘电阻等于零,则表明该电动机的绝缘不良。其原因一般有以下几种:
1、 电动机受潮。由于环境潮湿,水滴落入电动机内部,或者室外通风道冷空气侵入电动机,使绝缘受潮,绝缘电阻降低。
2、 电动机绕组老化。主要出现在运行时间较长的电机,绕组老化需及时返厂重新浸漆或重新绕制,必要时更换新电机。
3、 绕组上灰尘过多,或者轴承严重漏油,绕组上油污沾尘,造成绝缘电阻降低。
4、 引出线和接线盒内绝缘不良。要重新包扎、接线。
5、 滑环或电刷磨蚀掉下的导电粉末落入绕组内部,造成转子绝缘电阻降低。
6、 绝缘受机械损伤或化学腐蚀,导致绕组接地。
处理方法
1、电动机停机后,潮湿环境需要及时启动加热器、电机停机时,为防止潮气冷凝,需及时启动防冷加热器,将电机周围空气加热到比环境温度略高,将机内潮气驱动。
2、加强电机温度运行监视,对温度偏高的电机及时采取降温措施,防止绕组因温度高加快老化。
3、做好电动机检修台账,在合理检修周期内对电机绕组进行清理。
4、加强对检修人员检修工艺培训。严格执行检修文件包验收制度。
总而言之,对绝缘不良的电动机,我们首先应进行清扫,然后检查绝缘是否损伤。若无损伤,则进行干燥处理。干燥后测试绝缘电压,若仍偏低,则用试验方法查出故障点进行检修。
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
对地绝缘电阻1M 欧,不能算烧毁,完全可以使用。运行时再测量其电流,不得接近或超过其额定电流36.9A。如长期在满负荷或过载运行,此电机极易烧毁。 至于原因:只能说是受潮或者是长期过载运行导致绝缘老化。还应对其相间绝缘用兆欧表测量。 500... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
忙碌枉然
高粉答主

2018-01-03 · 忙忙碌碌也是枉然-赵文才
忙碌枉然
采纳数:19058 获赞数:93336

向TA提问 私信TA
展开全部
可能的原因:
1、绕组有机械损伤;
2、绕组绝缘漆老化;
3、接线盒中接线柱锈蚀氧化物造成绝缘降低;
4、环境湿度大。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
锋驭019
2018-01-03 · TA获得超过252个赞
知道小有建树答主
回答量:222
采纳率:80%
帮助的人:28.6万
展开全部
绝缘老化、受潮
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起