为什么空调一插电就跳闸? 5
每个卧室都有一台26的空调,昨天用着用着突然就跳闸了。把插销拔了,还是跳,另一台也拔了,还是跳。我又把线换到了旁边带漏电保护器的空开上,两台都没插着电,空开不跳,任意插上...
每个卧室都有一台26的空调,昨天用着用着突然就跳闸了。把插销拔了,还是跳,另一台也拔了,还是跳。我又把线换到了旁边带漏电保护器的空开上,两台都没插着电,空开不跳,任意插上一台都会跳。懵了
展开
5个回答
2022-11-20 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
关注
展开全部
这个需要从两个方面检查,一个是电路,一个是空调本身。从电路上的原因,一般是因为插座板的端子处电线颜色没有区别。如果是空调的问题,一般是电源插头内部电线短路衡游尘或漏电,或者是空调内的电器元件。检查空调插电时跳闸的原因:1。检查空调插座板端子上的零线、地线、火线是否接反。一般蓝色线是零线,接在插座板磨芦的端子左侧,黄绿色线是地线,接在插咐禅座板的端子上方。插座板的电路布线规则是“着火接地”。我们也可以用万用表的通断档来确定地线和零线,正确连接插座板的端子,完成电路接线。2.排除空调电源线的故障。用万用表检测电源线是否短路,然后用摇表摇电源线的绝缘电阻值。如果大于0.5兆欧,则没有泄漏。3.排除空调内部电气部件的故障。如果以上两个步骤都检查过了,没有问题,那么可能是空调内部有问题。你需要找相关专业人士或者维修师傅为我们排忧解难。
展开全部
开空调就跳闸,说明电流太大,引起漏电开关自动保护,可能是空调有短路枣返族的情况,主要测一下空调的输入线阻值,看一下是否是直接短路,如果正常,再测一下室外机的电机和压缩机,也可以用排凳弊除法,就是把室外机或压缩机断开再开一下看跳不跳闸,还有看一下电脑板的电开关电源部分还有一种可能就是你的漏电开关有问题,本身能承受的电流低于了空调启动时的电流
触电保护器容量太低引起脱扣机构变形,平时看不出毛病,当空调开启就过容跳闸。修复主要是换个大点容量的触电保护器。
空调内外机电源连接线,多发生于加长过电源线,且用的时间较长,老鼠多的地方。
压缩机与压缩机电容,电容一般是世悄不容易坏,但用的时间久了就说不定,压缩机可能性也很大。
自身线路,插座问题,较少,但不是没有可能。
追问
倒不是开启空调,而是只插着电,没有开,合不上闸
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
检查空调供电线路,线路老化,可能有局部短路。简单测试,脱开空开输出,接临时线直接带轿薯空调,如果不跳,就可证罩悔实原物帆正线路有间问题。如果跳,试另一台,如果不跳说明跳的一台有问题,如果都跳,就换空开试验。也可用摇表检查原老线路。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
空调插改败电就核返颤跳世禅闸,原以为是空调内机短路了,原来是这个问题
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
之前也是这样的跳吗?
追问
空调十来年了,以前也偶尔跳过,这次的闸是彻底推不上去了
追答
可能是空调有问题,接地线老化或者是被老鼠咬了,或者是漏电之类的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?