接地电阻测试仪工作原理是什么?

 我来答
华天电力
2019-12-24 · 专业权威电测产品解决方案提供商
华天电力
武汉市华天电力自动化有限责任公司,简称:华天电力,在原武汉高压研究所三产基础上于2004年改制成立的高科技公司,前身武汉高压研究所高试设备制造厂成立于1992年,是国内早期从事高压测试的厂家
向TA提问
展开全部

在本文中,我将介绍接地电阻测试仪的工作原理和通过它进行接地电阻测量的方法。 


可以使用兆欧表接地电阻测试仪或兆欧表来测量大地的电阻。


接地电阻测试仪工作原理


兆欧表本质上是一个直读欧姆表,它具有一个手动发电机,可提供测试电流。欧姆表主要由两个线圈(电流线圈和压力线圈)组成,两个线圈在公共轴上彼此成固定角度安装。


它具有四个端子P 1,C 1,P 2和C 2。其端子P 1和C 1短路。这个连接点是一个共同点。因此,它在外部具有三个端子E(公共点),P(P 1)和C(C 1)。


为了使用数字式接地电阻测试仪测量接地电阻,被测接地电极的E端子连接,P和C端子通过电阻可忽略的连接线连接到辅助电极。 当接地电阻测试仪的手柄匀速旋转时,它直接在刻度盘或已校准的刻度盘上指示接地电阻。通过将电极P埋在各个位置来获得一组读数。 首先,它可以埋在接地电极和电流电极C之间。其次,应将其从电流电极C另一侧的接地电极赶走15米。然后将其埋在距离电流电极C 15米的位置。三个读数的平均值给出了接地电极和土壤之间的电阻。





由于湿度条件的变化,接地电极(即板或管等)与土壤之间的电阻不会保持恒定。为了获得良好而有效的接地,应不时测试接地系统,并通过添加水来增加附近土壤中的水分含量。


电站的接地电阻应小于1欧姆。对于变电站,应小于5欧姆。应当指出,接地电阻应尽可能小,原因有两个:


•在发生故障的情况下,当金属框架与火线或相线接触时,电流将流经接地连接,这将导致金属框架与地面之间的电位差。该电位差应该非常低,因为它将在这种故障条件下作用于触摸金属框的人员。


•发生故障时,低接地电阻将导致大电流流过。高电流将导致保险丝在很短的时间内熔化,从而使故障设备与线路断开连接,从而确保安全。


接地和接地电阻的意义


由于以下原因,为电气安装 提供接地非常重要:


•电气设备的所有部件,象机器的外壳中,所述外壳断路器,变压器的油箱必须连接到接地电极。这样做是为了保护安装的各个部分以及工作人员免受损坏,以防系统绝缘在任何时候失效。


•通过将这些部件连接到接地的电极,可以使用连续的低电阻路径,使泄漏电流流到大地。该电流使保护装置工作,因此如果发生故障,则故障电路被隔离。


•接地电极可确保在由于雷电放电或其他系统故障而导致系统过电压的情况下,通常已死的设备部件不会达到危险的高电位。


•在三相电路中,系统的中性点接地是为了稳定电路相对于地的电位。


接地电极仅在对地电阻低且承载大电流而不会劣化的情况下才有效。


由于接地电极将携带的电流量难以测量,因此接地电阻的电阻值被视为其有效性的充分可靠的指标。接地电极的电阻应提供良好的保护,并且必须对其进行测量。


任何接地系统的电阻所依赖的主要因素是:


•所用电极的接地电极的形状和材料。


•埋入电极的土壤中的深度。


•该电阻的电极附近土壤和。


土壤的比电阻不是恒定的,而是从一种类型的土壤到另一种类型的土壤而变化。土壤中存在的水分量影响其接地电极的电阻率不是一个固定因素,但会受到季节变化的影响。这要求定期测试接地系统是否仍然有效。

原文链接:网页链接

回复者:华天电力

串联谐振武汉赫兹电力
2023-01-06 · 百度认证:武汉赫兹电力设备有限公司官方账号
串联谐振武汉赫兹电力
武汉赫兹电力设备有限公司是一家专业生产串联谐振试验装置、变压器测试设备,高压开关测试设备,互感器检定装置,继电保护测试设备、避雷器、绝缘子测试设备,电力电缆故障测试设备的生产厂家
向TA提问
展开全部

接地电阻测试仪工作原理是什么?

接地电阻测试仪的原理

1. 两线法

条件:必须有已知接地良好的地,如PEN等,所测量的结果是被测地和已知地的电阻和。

如果已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。

适用于:楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的地区。

接线:E+ES接到被测地,H+S接到已知地。

2. 三线法

条件:必须有两个接地棒:一个辅助地和一个探测电极。

各个接地电极间的距离不小于20米。

原理是在辅助地和被测地之间加上电流,

测量被测地和探测电极间的电压降,测量结果包括测量电缆本身的电阻。

适用于:地基接地,建筑工地接地和防雷接地。

接线:S接探测电极,H接辅助地,E和ES连接后接被测地。

3. 四线法

基本上同三线法,在低接地电阻测量和消除测量电缆电阻对测量结果的影响时替代三线法,测量时E和ES必须单独直接连接到被测地。

该方法是所有接地电阻测量方法中准确度*高的。

4. 单钳测量

测量多点接地中的每个接地点的接地电阻,而且不能断开接地连接防止发生危险。

适用于:多点接地,不能断开连接,测量每个接地点的电阻。

接线:用电流钳监测被测接地点上的电流。

5. 双钳法

条件:多点接地,不打辅助地桩,测量单个接地。

接线:使用厂商指定的电流钳接到相应的插口上,将两钳卡在接地导体上,两钳间的距离要大于0.25米

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
华意电力
2022-06-06 · 专注电测领域,守护电力安全
华意电力
武汉华意电力科技有限公司(简称:华意电力),属国家电力系统的电力试验设备生产制造企业。自主研发的系列设备产品广泛应用于电力、水利、石油、铁路、矿山、化工等行业,受到广大用户的一致好评和青睐!
向TA提问
展开全部
  一、接地电阻测试原理和方法:

  测试接地方式接地阻抗 电流电极尽量布置在正常电流极与试验接地装置dcG边缘的距离应为试验接地装置最大对角线长度D的4~5倍(平行布线法),2倍以上(三角形接线法理想地区土壤电阻率均匀),电压引线长度为电流引线长度的0.618倍(扁线接线法)或等于电流线(三角形接线法)。

  1、E极在使用三极测量时必须与P1一起短接,本地网络接地电阻小,本地网络接地电阻小(≤0.5Ω),以提高测量精度,减少仪器和接地网络测量引线电阻和接触电阻测量结果可以解开EP短接;减少单独引线连接到接地网络测试点造成的接触电阻误差。

  注:

  1、E——接被测网络;

  2、P1——接被测网络;

  3、P2——然后测量电压线(0.618倍电流线长度);

  4 C——接测量电流线(其长度取地网,对角线长度的4~5倍);

  二、检测注意事项及意义

  接地装置的大部分特性参数与土壤水分密切相关,对装置状态的地面评估和验收试验应尽量在旱季和土壤湿度大的情况下进行。不结冰,不宜在打雷、下雨、下雪或雨雪过后立即进行。实测为我们的整改提供了可靠依据。建议对变电站接地条件进行整改优化,使接地网的接地电阻满足要求,从而有效防止因跨步电压对设备绝缘损坏造成人身伤害或设备损坏。发挥保证电气设备安全运行的作用,为变电站工作人员营造安全放心的工作环境。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
叛者失良医4
高粉答主

2021-01-13 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道答主
回答量:8.7万
采纳率:3%
帮助的人:4247万
展开全部

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式