凯德利冷机技术部王工为你解答如下:
产品选用要点,1.螺杆式冷水机组的主要控制参数为制冷性能系数,额定制冷量,输入功率以及制冷剂类型等。2. 冷水机组的选用应根据冷负荷及用途来考虑。对于低负荷运转工况时间较长的制冷系统,宜选用多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调节和节能。3. 选用冷水机组时,优先考虑性能系数值较高的机组。根据资料统计,一般冷水机组全年在100% 负荷下运行时间约占总运行时间的1/4 以下。总运行时间内100%、75%、50%、25% 负荷的运行时间比例大致为2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在选用冷水机组时应优先考虑效能曲线比较平坦的机型。同时,在设计选用时应考虑冷水机组负荷的调节范围。多机头螺杆式冷水机组部分负荷性能优良,可根据实际情况选用。4. 选用冷水机组时,应注意名义工况的条件。冷水机组的实际产冷量与下列因素有关:a) 冷水出水温度和流量;b) 冷却水的进水温度、流量以及污垢系数。5. 选用冷水机组时,应注意该型号机组的正常工作范围,主要是主电机的电流限值是名义工况下的轴功率的电流值。6. 在设计选用中应注意:在名义工况流量下,冷水的出口温度不应超过15℃,风冷机组室外干球温度不应超过43℃。若必须超过上述范围时,应了解压缩机的使用范围是否允许,所配主电机的功率是否足够。想了解更多相关信息
2024-11-14 广告
2024-11-14 广告
螺杆式冷水机组是制冷设备中的一种,其核心部件为螺杆式压缩机。该机组由蒸发器、冷凝器、热力膨胀阀、油分离器以及自控元件和仪表等组成,通过压缩机的绝热压缩,使冷媒由低温低压状态转变为高温高压状态,再经过冷凝器冷却成液态,通过节流阀后变为气液混合...