变频串联谐振试验成套装置消弧线圈试验步骤是怎么样的?
3个回答
2022-07-14 · 百度认证:武汉赫兹电力设备有限公司官方账号

武汉赫兹电力设备有限公司是一家专业生产串联谐振试验装置、变压器测试设备,高压开关测试设备,互感器检定装置,继电保护测试设备、避雷器、绝缘子测试设备,电力电缆故障测试设备的生产厂家
向TA提问
关注

展开全部
1)据消弧线圈的电感值,对需要匹配的移相电容器的电容量进行估计(对550kVA的消弧线圈抽头1~9约为L 9~3 6.uF).然后用串、并联方法组合成所需要的电容量。
2)按接好线,经检查无误后,试验人员按分工就位。
3)台上电源开关,缓慢调节三相调压器后,当消弧线圈L的端电压从静电电压表V 读到7kV、5kV、1OkV、12kV、15kV、17kV、20kV、22kV
时对应从电流表A上读出电流,并作好记录。
4)调节调压器Tt,使电压缓慢地降到零,拉开电源开关。
5)改,变消弧线圈的抽头位置,同时改变电容器C的电容量,使之与电感值匹配,然后再按上述步骤重复进行测试。
6)根据电压表和电流表的凄数画出消弧线圈的伏安特性曲线。

2025-04-24 广告
阻旋开关的特点包括:1. 可以应用于固态物料包括粉状、粒状、胶状等物位测量。2. 具有密封好、过载能力强、轻便易装、输出接点容量大等特点。3. 利用微型马达做驱动装置,传动轴与离合器相连接,叶片接触物料时,马达停止转动。4. 具有科技含量高...
点击进入详情页
本回答由上海思派提供
展开全部
谐振接地系统的过电压及防止措施 谐振接地系统中的许多过电压现象,归根结底是各种原因引起中性点的位移电压升高造成的。下面从基本概念和实际应用两个方面予以简介。 一、欠补偿断线过电压 在谐振接地电网中,消弧线圈以过补偿为基本运行状态,主要目的是为了防止断线过电压等事故。欠补偿状态下断线后的中性点位移度,远远大于过补偿时的位移度。