空调开一会跳闸,过一会电又自动来了,是什么原因?
2个回答
展开全部
最可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。
压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。
高压过高过热的原因及排除:
1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。
2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。
3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。
4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。
5,缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。
电路方面的问题则是:
1,控制电路板故障。
2,温度传感器过载,信息错误。
3、电源接线松脱、接触不良。
4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。
资讯不足,只能这样分析,还有很多其他的可能,
建议找专业维修人员检查看看。
希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
1触电保护器容量太低引起脱扣机构变形,平时看不出毛病,当空调开启就过容跳闸。修复主要是换个大点容量的触电保护器。
2.空调内外机电源连接线,多发生于加长过电源线,且用的时间较长,老鼠多的地方。
3.压缩机与压缩机电容,电容一般是不容易坏,但用的时间久了就说不定,压缩机可能性也很大。
4.自身线路,插座问题,较少,但不是没有可能。
开空调就跳闸,说明电流太大,引起漏电开关自动保护,可能是空调有短路的情况,主要测一下空调的输入线阻值,看一下是否是直接短路,如果正常,再测一下室外机的电机和压缩机,也可以用排除法,就是把室外机或压缩机断开再开一下看跳不跳闸,还有看一下电脑板的电开关电源部分
还有一种可能就是你的漏电开关有问题,本身能承受的电流低于了空调启动时的电流。
