"桥架工程量计算规则"有哪些?
展开全部
桥架工程量计算规则:
1、桥架安装包孕直通桥架以及弯头等,按延长米计算工程量,不扣减弯头、三通、四通等所占的长度。桥架主材费中“直通桥架、弯头、三通、四通”分别按实际用量(含规定损耗量)计算质料价格。
2、组合式桥架以每片长度m作为一个基型片,已经综合了宽为mm、mm、mm三种规格,工程量计算以“片”作为计量单位。程度的一般按米一个支撑算
竖向的按.米一个支撑。大跨距的就根据你桥架的长度来算了
300*100槽式钢制电缆桥架,桥架支架如何计算?平摊每米电缆桥架含多少KG桥架支设置缆线桥架和线槽保护要求:
1)缆线桥架底部应高于地面2.2m
及以上,顶部距建筑物楼板不宜小于300mm,与梁及其他障碍物交叉处
间的距离不宜小于50
mm。
2)缆线桥架水平敷设时,支撑间距宜为1.5~3m。垂直敷设时固定在建筑物结构体上的间距宜小于2m,距
地1.8m
以下部分应加金属盖板保护,或采用金属走线柜包封,门应可开启。
3)直线段缆线桥架每超过15~30m
或跨越建筑物变形缝时,应设置伸缩补偿装置。
4)金属线槽敷设时,在下列情况下应设置支架或吊架:线槽接头处;每间距3m
处;离开线槽两端出口0.5m
处;转弯处。
5)塑料线槽槽底固定点间距宜为lm。
6)缆线桥架和缆线线槽转弯半径不应小于槽内线缆的最小允许弯曲半径,线槽直角弯处最小弯曲半径不应
小于槽内最粗缆线外径的10
倍。
7)桥架和线槽穿过防火墙体或楼板时,缆线布放完成后应采取防火封堵措施。
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
槽式电缆桥架的常用小规格有50*25mm、60*25mm、60*40mm、60*50mm、80*40mm、80*50mm、80*60mm、100*50mm、100*60mm、100*80mm等。 槽式电缆桥架的常用中等规格有200*50mm...
点击进入详情页
本回答由北京京运伟业电缆桥架厂提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询