西门子PLC为什么和电脑无法通讯? 15
是usb口通讯的,所有的端口我都试过了。也设置了中文环境。驱动也重装了,在设备管理里可以看到虚拟的COM3端口 展开
要与电脑通讯,首先你要确定有一根 PC-Adapter的适配器或以太网模块,举S7-300PLC与电脑通讯,选用的是 PC-Adapter-USB的适配器为例。
1、首先要安装西门子适配器原装驱动。
2、打开控制面板或编程器界面,在Set PG/PC Interface 中选择PC-Adapter(Auto)或(MPI) 在本地连接中选择USB
3、确认好适配器已连接好,就可以了。
如果选择的是PROFIBUS 还得设置了PLC的站地址,和网络传输率。如果不知道这些,选项AUTO,扫描一下网络,就可以得到了。
同样:如果是以太网通讯
首先设置SETPG/PCinterface接口为TCP/IP并指向自己计算机的网卡然后,在STEP7主界面下,选择菜单PLC-->Edit
Ethernet
Node(编辑以太网结点),在弹出的窗口中选择Browse...(浏览),就可以找到实际连接的PLC网卡了,里面可以看到MAC和IP地址,选择该网卡后确认返回,然后就可以设置该网卡的IP地址和子网掩码,最后点击按钮AssignIPConfiguration(分配IP配置),IP地址就成功分配了后,访问PLC的时候,把计算机的IP地址设到同一网段,就可以通信了。
如果还是看不懂,你可以留言现场环镜是什么,也可以通过西门子找答案网业上去找,或许可以找到你需要的答案。
PC/PPI要设置端口的
你的驱动没有问题吧
建议最好采购原装的编程
电缆