干式变压器发出嗡呜声什么原因?

 我来答
阿拉斯加大瀑布

2021-06-19 · TA获得超过689个赞
知道答主
回答量:6724
采纳率:21%
帮助的人:208万
展开全部
1)电网电压偏高,从而使变压器工作磁密提高,导致产品的噪声增大。这时通过适当调节变压器分接头电压,就能降低产品的噪声。
(2)变压器带有可控硅整流装置时,低压侧回路的电流和电压含有大量的高次谐波。如果变压器采用YynO接法时,由于高压侧采用Y型接法又无中线,故三次谐波电流不能流通,从而使铁心中主磁通发生畸变。除基波磁通外,其中还含有大量的高次谐波,尤其是三次谐波分量为最大,因此噪声明显增大。所以采用Dynll接法的变压器与可控硅装置之间安装隔离变压器才能降低产品的噪声。
(3)变压器三相负载严重不平衡时,使得低压侧出现较大的零序电流.铁心中产生较大的零序磁通。零序磁通是基波频率的正旋波,它的存在改变了各项磁通的大小和相位,使得铁心单项或两项磁密严重升高或饱和,从而使变压器噪声明显增大。采用Dynll接法的变压器能降低噪声。
(4)变压器铁心多点接地或铁心局部芯片短路时,会使铁心局部磁通畸变,引起变压器噪声明显增大.对这类情况,只要将铁心故障排除,变压器噪声就能降低。
(5)干式变压器的安装场所对变压器噪声的测量和感觉影响较大。变压器安装场所四壁光滑,且变压器距四壁的距离小于3M时,变压器噪声容易产生回音,因此噪声测量数值和感觉上都比变压器本体发出的噪声明显增大。这种情况下,用户最好能在四壁上铺设吸音材料以减少噪音的回音,从而达到降低噪声的目的。
上海瑞安电器制造
2024-08-23 广告
干式隔离变压器是上海瑞安电器制造有限公司生产的优质产品,专为电力系统设计,广泛应用于交流50Hz至60Hz,电压660V以下的电路中。该变压器具备高度隔离、抗干扰、高绝缘等级等特点,能有效防止电路杂音和干扰信号传递,确保电力传输的稳定性和安... 点击进入详情页
本回答由上海瑞安电器制造提供
斜阳紫烟
高粉答主

2021-06-19 · 闲而无事玩知道,不为名姓常健脑
斜阳紫烟
采纳数:69427 获赞数:116244

向TA提问 私信TA
展开全部
这可能是变压器制造质量问题。铁芯叠片存在松动,在交变磁场下产生振动引起。交变磁场每秒100次过零。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
rxy6688
2021-06-19 · TA获得超过724个赞
知道小有建树答主
回答量:1932
采纳率:40%
帮助的人:82.7万
展开全部
干式变压器运行中是会有声音的,正常应该是矽钢片产生的电磁振动声,负荷重时声音会变大。当然,紧固件松动也会引起声响,要仔细辨别,对症下药。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
串联谐振鸿蒙电力
2022-08-15 · 百度认证:鸿蒙电力(武汉)官方账号
串联谐振鸿蒙电力
鸿蒙电力(武汉)有限公司坐落于湖北武汉,是从事电气设备设计、制造的专业化公司,主要为电力系统的发电、供电、用电部门,科研机构与电力设备相关的生产企业,提供先进的高压试验设备和检测仪器仪表。
向TA提问
展开全部
10kV干式变压器产生噪声的原因
一、10kV干式电力变压器
10kV干式变压器作为民用建筑和工矿企业的重要设备之一,由于无油,通常放置在民用建筑的地下室或高层,因此不会发生火灾、污染、爆炸等。问题。
但随之而来的是干式电力变压器的噪声问题。接下来,我们将介绍产生噪音的原因。
二、10kV干式电力变压器产生噪音的原因
1、铁芯励磁。变压器铁芯处于高磁密度状态,这往往是因为大中城市用电经常超负荷,10kV电压普遍偏高。响亮、高亢的声音。
2、线圈振动。这种现象主要表现在干式电力变压器在负载电流通过绕组时会产生漏磁,从而引起绕组的振动。这种噪声主要表现在变压器产生的噪声太大而相对较低。而当变压器的负载达到一定程度时,就会开始出现噪音。
3、外部振动。干式电力变压器的外壳、风扇等小部件振动时,也会产生噪音,但常被误认为是变压器产生的噪音。
4、安装不当。干式电力变压器如果安装不顺畅,在运行过程中会产生大量的振动,导致变压器本身及周边因素放大,产生很大的噪音。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)