典型的星三角起动,有三个接触器,主接触器、角接触器和星接触 器,这三个接触器怎么选择?先从理论分析如下:
1. 三角形工作时,相电流I(相)=U(N)/Z Z为每相绕组的电抗
线电流I(线)=I(相)*√3 U(N)为电网电压
2. 星形工作时,线电流I(线)’=相电流I(相)’= U(N)/√3/Z
对于正常工作为三角形工作的电动机,它的额定电流即为三角形工作时的线电流,
如果此电机处于星形工作时,它的工作电流 即
线电流I(线)’=相电流I(相)’
= U(N)/√3/Z
= I(相)/√3
= I(线)/√3/√3
= I(线)/3
即星形工作时的线电流为三角形工作时的线电流的1/3
如一台55KW的电机,额定电流为105A,要求星角起动.若将主接触器接于主回路,角接触器接于相线回路, 三角形工作时主接触器流过的电流为105A,选用110A的接触器;角接触器流过的电流为额定电流的1/√3 ,约为105/√3=60A,选用63A的接触器已经够了.而星形工作时的工作电流为电动机额定电流的1/3,即105/3=35A,所以星接触器选用40A的也就够了.
