国家电网公司电力安全工作规程保证安全的技术措施具体内容
国家电网公司电力安全工作规程保证安全的技术措施具体内容
保证安全的技术措施
1在电力线路上工作,保证安全的技术措施
2停电
3验电
4装设接地线
5使用个人保安线
6悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)
具体:保证安全的技术措施
1在电力线路上工作,保证安全的技术措施:
1.1停电。
1.2验电。
1.3装设接地线。
1.4使用个人保安线。
1.5悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。
上述措施由运行人员或有权执行操作的人员执行。
2 停电
2.1 进行线路停电作业前,应做好下列安全措施:
2.1.1 断开发电厂、变电站、换流站、开闭所、配电站(所)(包括用户设备)等线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)。
2.1.2 断开线路上需要操作的各端(含分支)断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器。
2.1.3 断开危及线路停电作业,且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行和同杆架设线路(包括用户线路)的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器。
2.1.4 断开有可能返回低压电源的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器。
2.2 停电设备的各端,应有明显的断开点,若无法观察到停电设备的断开点,应有能够反映设备运行状态的电气和机械等指示。
2.3可直接在地面操作的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操作机构上应加锁,不能直接在地面操作的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)应悬挂标示牌;跌落式熔断器的熔管应摘下或悬挂标示牌。
3 验电
3.1在停电线路工作地段装接地线前,应先验电,验明线路确无电压。验电时应使用相应电压等级、合格的接触式验电器。
直流线路和330kV及以上的交流线路,可使用合格的绝缘棒或专用的绝缘绳验电。验电时,绝缘棒或绝缘绳的金属部分应逐渐接近导线,根据有无放电声和火花来判断线路是否确无电压。验电时应戴绝缘手套。
3.2 验电前,应先在有电设备上进行试验,确认验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用工频高压发生器等确证验电器良好。如果在木杆、木梯或木架上验电,不接地不能指示者,可在验电器绝缘杆尾部接上接地线,但应经运行值班负责人或工作负责人许可。
验电时人体应与被验电设备保持表5-1的距离,并设专人监护。使用伸缩式验电器时应保证绝缘的有效长度。
3.3 对无法进行直接验电的设备、高压直流输电设备和雨雪天气时的户外设备,可以进行间接验电。即通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。判断时,应有两个及以上的指示,且所有指示均已同时发生对应变化,才能确认该设备已无电;若进行遥控操作,则应同时检查隔离开关(刀闸)的状态指示、遥测、遥信信号及带电显示装置的指示进行间接验电。
330kV及以上的电气设备,可采用间接验电方法进行。
3.4 对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,应先验低压、后验高压,先验下层、后验上层,先验近侧、后验远侧。禁止工作人员穿越未经验电、接地的10kV及以下线路对上层线路进行验电。
线路的验电应逐相(直流线路逐极)进行。检修联络用的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其组合时,应在其两侧验电。
4 装设接地线
4.1线路经验明确无电压后,应立即装设接地线并三相短路(直流线路两极接地线分别直接接地)。
各工作班工作地段各端和有可能送电到停电线路工作地段的分支线(包括用户)都要验电、装设工作接地线。直流接地极线路,作业点两端应装设接地线。配合停电的线路可以只在工作地点附近装设一处工作接地线。装、拆接地线应在监护下进行。
工作接地线应全部列入工作票,工作负责人应确认所有工作接地线均已挂设完成方可宣布开工。
4.2 禁止工作人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。如需变更,应由工作负责人征得工作票签发人同意,并在工作票上注明变更情况。
4.3 同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂低压、后挂高压,先挂下层、后挂上层,先挂近侧、后挂远侧。拆除时次序相反。
4.4 成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不准小于25mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。
禁止使用其他导线作接地线或短路线。
接地线应使用专用的线夹固定在导体上,禁止用缠绕的方法进行接地或短路。
4.5 装设接地线时,应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好、连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒或专用的绝缘绳。人体不准碰触未接地的导线。
4.6 利用铁塔接地或与杆塔接地装置电气上直接相连的横担接地时,允许每相分别接地,但杆塔接地电阻和接地通道应良好。杆塔与接地线联结部分应清除油漆,接触良好。
4.7 对于无接地引下线的杆塔,可采用临时接地体。接地体的截面积不准小于190mm2(如φ16圆钢)。接地体在地面下深度不准小于0.6m。对于土壤电阻率较高地区,如岩石、瓦砾、沙土等,应采取增加接地体根数、长度、截面积或埋地深度等措施改善接地电阻。
4.8 在同杆塔架设多回线路杆塔的停电线路上装设的接地线,应采取措施防止接地线摆动,并满足表5-1安全距离的规定。
断开耐张杆塔引线或工作中需要拉开断路器(开关)、隔离开关(刀闸)时,应先在其两侧装设接地线。
4.9 电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个多次放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。
5 使用个人保安线
5.1 工作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔架设线路,为防止停电检修线路上感应电压伤人,在需要接触或接近导线工作时,应使用个人保安线。
5.2个人保安线应在杆塔上接触或接近导线的作业开始前挂接,作业结束脱离导线后拆除。装设时,应先接接地端,后接导线端,且接触良好,连接可靠。拆个人保安线的顺序与此相反。个人保安线由作业人员负责自行装、拆。
5.3 个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线,截面积不准小于16mm2,且应带有绝缘手柄或绝缘部件。禁止用个人保安线代替接地线。
5.4在杆塔或横担接地通道良好的条件下,个人保安线接地端允许接在杆塔或横担上。
6 悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)
6.1在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)及跌落式熔断器的操作处,均应悬挂“禁止合闸,线路有人工作!” 或“禁止合闸,有人工作!”的标示牌(见附录J)。
6.2 进行地面配电设备部分停电的工作,人员工作时距设备小于表3-1安全距离以内的未停电设备,应增设临时围栏。临时围栏与带电部分的距离,不准小于表3-2的规定。临时围栏应装设牢固,并悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。
35kV及以下设备的临时围栏,如因工作特殊需要,可用绝缘隔板与带电部分直接接触。绝缘隔板的绝缘性能应符合附录L的要求。
表3-1 设备不停电时的安全距离
电压等级(kV) 安全距离(m)
10及以下 0.70
20、35 1.00
63(66)、110 1.50
注:表中未列电压应选用高一电压等级的安全距离,表3-2 同。
表3-2工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离
电压等级(kV) 安全距离(m)
10及以下 0.35
20、35 0.60
63(66)、110 1.50
6.3 在城区、人口密集区地段或交通道口和通行道路上施工时,工作场所周围应装设遮栏(围栏),并在相应部位装设标示牌。必要时,派专人看管。
6.4 高压配电设备做耐压试验时应在周围设围栏,围栏上应向外悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌。禁止工作人员在工作中移动或拆除围栏和标示牌。
《电力安全工作规程》(电厂动力部分)保证安全的技术措施指什么
《电力安全工作规程》(电厂动力部分)保证安全的技术措施指:1.水电厂:停电,隔离,泄压,通风,加锁、悬挂标识牌和装设遮拦(围栏);2.火电厂:停电,隔离,泄压,通风,吹扫与冲洗,检测加锁、悬挂标识牌和装设遮拦(围栏).
国家电网公司电力安全工作规程考试每年考几次?
《安规》有规定:
1 总 则
1.4.2作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续3个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作
求国家电网公司电力安全工作规程配电部分电子版,Q 8225408
国家电网公司电力安全工作规程配电部分(word版),请下载附件使用。
《国家电网公司电力安全工作规程》制订的依据是什么?
1 总 则
1.1为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。
国家电网公司电力安全工作规程考试多少分算合格
好像是90分
国家电网公司电力安全工作规程(火电厂动力部分)TXT谁有
最新版的我已经上传到我的文库了. :wenku.baidu./view/349f72ea551810a6f5248694.
急 求 国家电网公司2017版电力安全工作规程试题(配电部分)的试
这个各地出题是不一样的吧,我们每次的试题都不一样,你可以去买一本习题集,里面有所有题的答案
求国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)电子版。急。谢谢
请问哪里有《国家电网公司——电力安全工作规程》的考试题啊?
只找到了这几个
选择题:
1. 进行地电位带电作业时,人身与10、35、110kV带电体间的安全距离不得小于(a)m。
A、0.4、0.6、1.0 B、0.4、0.6、1.5 C、0.35、0.6、1.5
2. 砍剪靠近110kV带电线路的树木时,人员、树木、绳索应与导线保持的安全距离为(C)m。
A、1.0 B、2.5 C、3.0
3. 在10kV及以下的带电杆塔上进行工作,工作人员距最下层带电导线垂直距离不得小于(A)m。
A、0.7 B、0.4 C、0.35
4. 带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪雹、雨雾不得进行带电作业。风力大于(c)级时,一般不宜进行带电作业。
A、4 B、5 C、6
5. 带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与A联系。
A、值班调度员 B、工区值班员 C、工区领导
6. 10、35、110、220kV绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不得小于(A)m。
A、0.4、0.6、1.0、1.8 B、0.35、0.6、1.0 、1.5
C、0.4、0.6、1.5、3.0
7. 用于10kV电压等级时,绝缘隔板的厚度不应小于(A)mm。
A、3 B、4 C、5
8. 电容型验电器起动电压试验的试验周期为(C)
A、1月 B、1季度 C、1年
9. 安全带静负荷试验的试验周期为:(C)
A、1月 B、1季度 C、1年
10. 10、35kV配电装置的 *** 部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于(B)m,该 *** 部分两侧和底部须装设护网。
A、2.6 、2.8 B、2.7、2.9 C、2.8、3.0
11. 户外35KV、110kV高压配电装置场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离分别为(A)m。
A、1.15、1.65(1.75) B、0.7、1.5 C、0.6、1.5
12. 如因工作需要变更工作负责人,(C)将变动情况记录在工作票。
A、 工作负责人 B、工作票签发人 C、工作许可人
13. 当SF6气体钢瓶内压力降至(A)个大气压时,应停止引出气体。
A、1 B、2 C、3
14. 使用钳形电流表测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在(C)mm以上。
A、200 B、250 C、300
15. 核相器电阻管泄漏电流试验周期为(B)
A、1季度 B、半年 C、一年
2023-07-25 广告