漏电开关原理是什么
漏电保护器是用来防止人身触电和漏电引起事故的一种接地保护装置,当电路或用电设备漏电电流大于装置的整定值,或人、动物发生触电危险时,它能迅速动作,切断事故电源,避免事故的扩大,保障了人身、设备的安全。那漏电开关原理是什么呢?
漏电开关介绍
漏电保护器,用以对低压电网直接触电和间接触电进行有效保护,也可以作为三相电动机的缺相保护。它有单相的,也有三相的。由于其以漏电电流或由此产生的中性点对地电压变化为动作信号,所以不必以用电电流值来整定动作值,所以灵敏度高,动作后能有效地切断电源,保障人身安全。
根据保护器的工作原理,可分为电压型、电流型和脉冲型三种。电压型保护器接于变压器中性点和大地间,当发生触电时中性点偏移对地产生电压,以此来使保护动作切断电源,但由于它是对整个配变低压网进行保护,
不能分级保护,因此停电范围大,动作频繁,所以已被淘汰。脉冲型电流保护器是当发生触电时使三相不平衡漏电流的相位、幅值产生的突然变化,以此为动作信号,但也有死区。
漏电开关原理
漏电保护开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,
当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的向量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。
正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反,总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常运行。当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时,就有一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通,
其二次绕组有感应电流产生,经放大后输出,使漏电脱扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的。
漏电开关的接法
漏电开关的三相四线制是现在普遍采用的,三根火线(红、绿、黄),一根零线(兰),三根火线之间的电压是380伏,
每根火线对零线间的电压是220伏。单相的漏电开关一般接线处,写着左火右零,按照接就好了。不管三相还是单相的漏电开关都是:上面进线,下面出线。
漏电开关技术规格
额定动作电流:10/20/30/200/300/500mA;
故障动作时间:1000ms,200ms(*5);
故障状态设定:×1/2,×1,×5×DC自动量程;
工作电压:220V±10%-15%,(195-253V)50Hz;
最低解析度:1ms;
动作时间精度:0.6%rdg±4dgt;
耐压:3700V每分钟;
安规:IEC61010-1CAT。Ⅲ300V污染度2级IEC61557-1,-6IEC61010-2-031;
体积:185(L)×115(W)×86(D)mm;
重量:800克。
以上就是漏电保护开关的介绍,漏电保护开关虽然并不是能百分百防止我们触电危险,但是它的存在也为我们的安全架上了一扇有效的保护盾。