75kw的电机额定电流是多少?

 我来答
教育小百科达人
2022-10-20 · TA获得超过156万个赞
知道大有可为答主
回答量:8828
采纳率:99%
帮助的人:566万
展开全部

150(A)。

以下是75千瓦的电机额定电流计算方式:

I=P/(√3*V*COSφ)=75/(√3*0.38*0.76)=150(A)。

额定电流由下式计算得出:额定电流=额定功率/额定电压(I=P/U)。

用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。也可定义为电气设备在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等)下可以长期连续工作的电流。用电器正常工作时的电流不应超过它的额定电流。

扩展资料:

变压器在额定容量下运行时,绕组的电流为额定电流。参照国家标准GB/T151641—1994《油浸式电力变压器负载导则》。

变压器可以过载运行,三相的额定容量不超过100 MVA(单相不超过33.3 MVA)时,可承受负载率(负载电流/额定电流)不大于1.5的偶发性过载,容量更大时可承受负载率不超过1.3的偶发性过载。

套管也应有相应的过载能力,绕组热点温度和顶层油温度分别不能超过140℃和105℃。

参考资料来源:百度百科--额定电流

Vicorv
2025-08-07 广告
价格只是购买产品或服务过程中的一项指标,如果单纯只比较价格,其实考虑并不是那么周到。价格、质量、服务、口碑、是否合适自己的情况等都需要一起考虑。以上回答如果还觉得不够详细,可以来咨询下深圳韦克威科技有限公司。深圳韦克威科技有限公司专业为客户... 点击进入详情页
本回答由Vicorv提供
xiaoqc666
2023-08-24 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.6万
采纳率:94%
帮助的人:1139万
展开全部
解:令电源为交流三相380V,电机功率因数cosφ=0.8
电机额定电流I=P/√3Ucosφ=75kW÷(1.732×0.38kV×0.8)≈142A
答:所设条件下,额定电流约为142安。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
QZRSM
2023-03-31 · TA获得超过1434个赞
知道小有建树答主
回答量:864
采纳率:57%
帮助的人:250万
展开全部
75KW的异步电动机,额定电流140A左右
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起