(一)、测量放线、定位

1、用全站仪放出桩中心位置,钉上木桩,以桩心为圆心拉线画圆撒白灰,钻机就位(钻机中心对准桩孔中心)钻进;桩位放线允许偏差:群桩20mm,单排桩10mm;

2、护筒安装定位:护筒中心与桩位中心允许偏差不得大于50mm;

(二)、埋设护筒

1、护筒选用厚度不小于10mm的钢板制作;

2、护筒内径宜大于钻头直径200-300mm;

3、护筒上部宜开设1-2个溢浆孔;

4、护筒顶端应高出地面不小于300mm;

5、护筒埋设一般宜为2-4m;

6、护筒护筒埋设好后,需对护筒的偏移及垂直度进行校核,护筒中心允许偏差为50mm,垂直度不得大于1%。

(三)、检查桩中心轴线


(四)、钻机就位

1、钻机自带水平调节装置,以调整钻杆的垂直度。

2、钻具类型:旋挖钻斗、筒式钻头、扩底钻头、捞渣筒、取芯钻斗、锥螺旋钻头。

(五)、钻孔

1、旋挖前应通知现场监理工程师及建设单位工程师,核对桩号及设计桩径、桩长与超前钻所对应孔号,并记录冲孔开始时间。

2、采用间隔成桩的施工顺序,刚完成混凝土浇筑的桩与邻桩成孔安全距离不应小于4倍桩径,或间隔时间不应少于36h。钻斗倒出的土距桩孔口的最小距离应大于6m,并应及时清除。

3、旋挖钻机施工时,应保证机械稳定、安全作业,必要时可在场地辅设能保证其安全行走和操作的钢板或垫层(路基板)。

4、钻进过程中密切观察护筒是否移位,钻杆是否倾斜,一旦发现问题及时进行纠正;

5、钻具的选择:

(1)土层使用旋挖钻斗;

(2)强度不高的岩层使用筒式钻头;

(3)遇到强度较高的岩层塌孔,而旋挖钻斗无法继续钻下时,使用锥螺旋钻头;

(4)设计有扩底桩时,扩底部分使用扩底钻头;

(5)当使用有锥螺旋钻头时,岩心取样须使用专用的取芯钻头;

(6)捞渣时使用捞渣钻头

(六)、清孔

清孔分两次进行;第一次清孔应在成孔完成后采用清孔钻头进行清孔;第二次应在安放钢筋笼和导管安放完毕后进行,确保桩底沉渣厚度不大于200mm。

(七)、吊放钢筋笼

1、钢筋吊放时主要钢筋笼垂直缓慢放入,严禁碰撞孔壁,吊点不宜少于4个;

2、钢筋笼安装到位后应立即进行固定。

3、钢筋笼制作及安装

(1)、钢筋必须有出厂质量证明书和材质试验报告并符合甲控材料要求。钢筋进场时应第一时间通知监理及甲方工程师到现场检查验收,并进行记录和建立台帐,并按有关规定见证取样送检,检验合格后方可使用。

(2)、电焊工应持证上岗。

(3)、制作钢筋笼时应记录钢筋笼制作时间,在制作过程中,正确使用焊条规格及品种。

(4)、钢筋笼制作完工后,施工单位应对钢筋笼规格、焊口规格、焊缝长度、焊缝外观和质量,主筋和箍筋的制作偏差等进行自检,确认符合要求后,通知现场监理及建设单位土建工程师进行检查验收,符合要求后填写《钢筋隐蔽记录表》。验收合格的钢筋笼,应挂牌及编号,以免用错。

(5)、下沉钢筋笼后进行二次清孔,在浇筑砼之前,应通知现场监理检查沉渣,要求不得超过5cm,从清孔停止至砼开始浇灌,应控制在1.5—3h,一般不得超过4h,否则应重新清孔。 

(八)、安装砼导管

1、导管外径至少比钢筋笼内径小100mm,大直径桩导管直径不宜少于300mm;

2、导管接头宜采用双螺纹方扣快速连接;

3、导管使用前应试拼、试压,试水压力不应少于孔内水深压力的1.3倍,试水压力一般为0.6-1.0Mpa;各节导管应从上到下依次编号,并标识累计长度。

(九)、浇注砼

混凝土进场后坍落度抽检每支桩不少于一次并做好记录,坍落度宜为18~20cm。

(1)、浇筑砼应连续进行,钻孔内砼每0.30小时的上升速度不得小于2m。

(2)、桩顶砼的浇灌面应桩顶设计统一高程高出0.5以上。

(3)、混凝土试块数量每根桩不少于二组(三块),试块应进行标准养护。