某110kv中性点直接接地系统中发生单相接地时,应采取的措施是( )

 我来答
养绿植的茹小茹
2023-04-10 · TA获得超过241个赞
知道大有可为答主
回答量:5352
采纳率:95%
帮助的人:70.2万
展开全部

某110kv中性点直接接地系统中发生单相接地时,应采取的措施是若保护装置不动作,立即切断电源停电。

中性点有效接地一般指中性点直接接地或经低值阻抗接地。此时,从电力系统任何一点向系统看进去的零序电抗X0与正序电抗X1之比|X0/X1|≤3,零序电阻R0与正序电抗X1之比|R0/X1|≤1。

这时中性点接地与否对各相对地电压没有任何影响。可是,当中性点不接地系统的各相对地电容不相等时,及时在正常运行状态下,中性点的对地电位便不再是零,通常此情况称为中性点位移即中性点不再是地电位了。这种现象的产生,多是由于架空线路排列不对称而又换位不完全的缘故造成的。

展资料:

电力系统的运行常用运行状态来描述,主要分为正常状态和异常状态。正常状态又分为安全状态和警戒状态,异常状态又分为紧急状态和恢复状态。电力系统运行包括了所有这些状态及其相互间的。