电流互感器在运行中二次侧不得开路,一旦二次侧开路,由于铁损过大,温度过高而烧毁,或使副绕组电压升高而将绝缘击穿,发生高压触电的危险。

电流互感器使用注意事项:

1、根据用电设备的实际选择电流互感器的额定变比、容量、准确度等级以及型号,应使电流互感器一次绕组中的电流在电流互感器额定电流的1/3~2/3。电流互感器经常运行在其额定电流的30%-120%,否则电流互感器误差增大等。

电流互感器的过负荷运行,电流互感器可以在1.1倍额定电流下长期工作,在运行中如发现电流互感器经常过负荷,应更换.一般允许超过CT额定电流的10%。

2、电流互感器在接入电路时,必须注意电流互感器的端子符号和其极性。通常用字母L1和L2表示一次绕组的端子,二次绕组的端子用K1和K2表示。一般一次侧电流从L1流入、L2流出时,二次侧电流从K1流出经测量仪表流向K2(此时为正极性),即L1与K1、L2与K2同极性。

3、电流互感器二次侧必须有一端接地,目的是为了防止其一、二次绕组绝缘击穿时,一次侧的高压电串入二次侧,危及人身和设备安全。

4、电流互感器二次侧在工作时不得开路。当电流互感器二次侧开路时,一次电流全部被用于励磁。二次绕组感应出危险的高电压,其值可达几千伏甚至更高,严重地威胁人身和设备的安全。所以,运行中电流互感器的二次回路绝对不许开路,并注意接线牢靠,不许装接熔断器。

武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
根据绝缘子的数量和类型,可以大致判断电压等级。具体而言,可以从以下几个方面入手:1. 绝缘子的长度或数量:不同电压等级的绝缘子,其长度或数量也不同。例如,0.4千伏采用的悬式绝缘子为1片,10千伏为2片,35千伏为3~4片,110千伏为7片... 点击进入详情页